ситуация такая...
паротурбинный цех, внутри цеха - операторская, которую необходимо охладить до нормальных рабочих температур для людей, т.е. не выше +25С, до ближайшей улицы либо очень далеко, либо мешеют крановые пути, либо тепловые комуникации, в общем заказчик просит установить на обычную сплит систему LG напольно потолочного типа так назывемый "тропический комплект", ну или другими словами добавить еще к наружному блоку выносной конденсатор, чтобы можно было наружный блок установить прямо на наружную стенку операторской, но в летний период температура с наужи операторской 50-55 град.С а в зимний 25.
Вопрос. Как расчитать этот выносной конденсатор? и по какой схеме его впаивать в основной конденсатор.
Дополнения: хладопроизводительность конда - 17,5кВт, фреон - 22 (заказчик такой умный так-как сам в прошлом инженер холодильщик и где то такую конструкцию уже видел).
При наружном воздухе +55 и максимально допустимой конденсации +60 получаем дельту 5К. Оценочно можно считать, что площадь такого конденсатора должна быть в три раза больше, чем площадь стандартного конденсатора на дельту 15К. Другое дело, сколько протянет компрессор на таком режиме. Хотя компрессора Panasonic допускают конденсацию до +65, но это роторные. Со спиральным, с защитой по Т нагнетания, такое скорее всего не пройдет...
Вы собираетесь выполнить разработку сплита под нестандартные условия из стандартных изделий?Только вот гарантия на это изделие будет именно ваша.Ну и изготовление конечно.Только стоит это по другому, а не как стандартный подбор заводского изделия.
А Заку вашему скучно похоже,вот кулибинством и занимается.
tuguzak
22.10.2008, 22:50
Цитата(boss_2 @ 22.10.2008, 20:55) [snapback]306239[/snapback]
...добавить еще к наружному блоку выносной конденсатор...по какой схеме его впаивать в основной конденсатор...
Не ищете лёгких путей?
Может проще приточечку с подмесом наружного воздуха по саннорме, а всю рециркуляцию на 17,5 кВт в автономном режиме охлаждать выносным ККБ?
Наружный блок хоть на операторской, хоть чуть подальше - где попрохладней...во всяком случае так сделано на Ижорском заводе в сталелитейном цеху.
все эти предложения уже рассмтривались, и самым простым врод еказался крановый кондиционер для работы наружки до +60, но цена этих агрегатов в 5 раз больше, а тут еще типа конкурса что то намечается ,вот директор приехал и дал команду - думай, а как к этой "корове" подойти пока и не знаю. короче выход один выносной конденсатор на стандартный потолочник.
nizercat
23.10.2008, 7:29
Проще холодилку посчитать на битцере, на воздушок внутри можно текстильный рукав надеть (как на "мясных производствах").
А так правильнее кондей для крановых кабин, работа которую выполняет оператор стоит намного дороже, съэкономив на такой мелочи потом можно получить многомиллионные убытки!
vadim999
24.10.2008, 10:22
В порядке "мыслей в слух". А если использовать конденсатор с жидкостным охлаждением (вода, раствор гликоля), с вариантами привязок к местности, и "водооборота".
nizercat
24.10.2008, 10:25
Цитата(vadim999 @ 24.10.2008, 11:22) [snapback]306949[/snapback]
В порядке "мыслей в слух". А если использовать конденсатор с жидкостным охлаждением (вода, раствор гликоля), с вариантами привязок к местности, и "водооборота".
Мысль интересная, из производителей знаю Carrier Daikin. наверное еще у кого есть
Цитата
в летний период температура с наужи операторской 50-55 град.С а в зимний 25.
ME при таких условиях работает вполне нормально. вопщем любой кондей будет работать, даж кетайский. без переделков.
ME гарантирует до +46 и все тут, хотя есть модельки типа PE-GAK до +52, но не желательно канальник...
В любом случае конденсация в 60С это почти предел. Для кондиционера на 17кВт конденсатор будет примерно на 28 кВт и для условий работы 50-55С будет иметь такие размеры
А какие расчетные параметры по влажности?
Если в этой местности сухо, можно подумать о градирне и водяном конденсаторе ХМ.
Ну это так в порядке мозговой атаки. А в общем согласен с LordN., при условии гарантии изготовителя.
airwave
27.10.2008, 20:55
Цитата(LordN @ 24.10.2008, 12:29) [snapback]306986[/snapback]
ME при таких условиях работает вполне нормально. вопщем любой кондей будет работать, даж кетайский. без переделков.
Даже не верится, что при 50-55 град чтото кетайское будет работать. Ибо полный перепад никто не отменял, 50+15 град - это уже 65 град конденсации (26 очей) и писец, приплыпли. Там и 120 град. на нагнетании не вопрос.
Лев, ты ли это написал?
Больше доверяю наркому. Ибо каждый пост его грамотен и обоснован.
еслиб я не сам не видел вполне нормально работающий полукетайский ёрк на чердаке в пару сотен квадратов с парой слуховых окошек, где уже стояло внешников суммарно на шестьдесят-семьдесят киловатт тепла - сам бы не поверил. два мхи 12кВт, ёрк 14кВт, два фуджика один на семь другой кажись на десять- двенадцать. плюс всякой мелочёвки еще штук пять среди них и кетайцы и ме.
Тконденсации было = +58..+60. воздух как в сауне, где ни мерял - везде боле +55. внутре холод прёт. ток почти в номинале. перегрев есть. темп.нагнетния не мерял, но мокрый палец не шипел...

а вызвали мол ёрк работал-работал и вдруг его стало периодически рубить по непонятной причине. выяснил, в трассе было почти со стакан воды

слил воду, высушил, и дальше арбайтн. спустя пару лет внешники таки вытащили на свежий воздух, но только из-за того, что хозяин затрахался крышу починять - жестянка, рвало её постоянно весной-осенью-зимой.
и я не говорю что это гуд, я лишь говорю что работает. ресурс и протчее - эт не ко мне
Полностью согласен с LordN !
Лично переставлял с чердака МЕ и МН и LG после 8 , 10 , и 7 лет работы из-за того, что они начинали перегреваться при t>80ºC , и они после этого успешно работали (по крайней мере больше года)!
А из творческих мер достаточно:
1) Заменить родной вентилятор наружного блока на тот же Битцеровский подходящих размеров, но с гораздо большей производительностью (будет шумнее - для цеха незаметно

) -150$
2) Для автоматизации можно добавить регулятор оборотов по давлению конденсации -200$
3) Если совсем перестраховаться можно впаять рессивер (хоть и потеряете гарантию зато мощность конденсатора на 5-10 процентов возрастёт) -300$
Поверь моему опыту всё можно установить не выходя за габариты нар. бл.
PS. В Краснодаре летом в тех местах, где массово стоят Н/Б (я не говорю о чердаках!), температура за 50 - норма!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(narkom @ 27.10.2008, 15:48) [snapback]307791[/snapback]
В любом случае конденсация в 60С это почти предел. Для кондиционера на 17кВт конденсатор будет примерно на 28 кВт и для условий работы 50-55С будет иметь такие размеры

Т.е получается , что суммарная мощность конденсатора - 28кВт (в виде +11кВт дополнительного конденсатора) или все таки мощность дополнительного конденсатора - 28кВт????
Если дополнительно + 28кВт , то кажется что то очень многовато...
вот еще фотку раздобыл , у них оказывается в соседнем цехе эта конструкция стоит.
Цитата(LordN @ 27.10.2008, 22:09) [snapback]307918[/snapback]
Тконденсации было = +58..+60. воздух как в сауне, где ни мерял - везде боле +55. внутре холод прёт. ток почти в номинале. перегрев есть. темп.нагнетния не мерял, но мокрый палец не шипел...

Любой холодильщик сотворит такое чудо, стравив часть заводской заправки
to boss2
Если Вам кажется, что дополнительно +28кВт много, ну возьмите половину, как на фотке, если у Вас есть человек, который все это потом запустит.
Цитата
Любой холодильщик сотворит такое чудо, стравив часть заводской заправки
заправлял сам, по весам
vadim999
1.11.2008, 11:42
JJJJ Дата 27.10.2008, 16:03 Если в этой местности сухо ... цеху, операторской.
По случаю наступления непонятного праздника пребываю в афористических состояниях духа и тела. За сим … .
В подготовительный комитет Всероссийской научно-
практической конференции
«Холодные сапожники»
Прошу включить следующие доклады на секции «Новобараньи вороты»:
1.»Использование ледяного охлаждения для нужд адиабатного охлаждения в мобильно-атономных устройствах КВ.»
2. «Сравнительное технико-экономическое обоснование выбора производства искусственного льда, на примерах естественной наморозки в буртах и блоках, и машинного производства, его, чешуйчатого,- в лёдогенераторах.»
3. «Ларь-увлажнитель: математическое моделирование проточной части в условиях ограничения рециркуляции по параметрам влагосодержания смешиваемых потоков воздух».
4. «Анализ факторов, влияющих на сокращение тепловыделений в бурошнековом узле крушения льда мобильной лёдодробилки».
5. «Роботизированный изотермический думпкар для транспортировки ледяной шуги: сравнительный экономический анализ тягловых усилий (дизеля, аккумуляторов, гасторбайтора)».
Тезисы докладов, результаты исследований и внедрения, прилагаются.
Спасибо за понимание, Кулиб Самоделков.
P.S. В прикреплённом файле - повтор. Можно не открывать.
vadim999
5.11.2008, 18:03
После не понятного праздника можно и серьезно.
Предложение для рассмотрения родилось сразу, по прочтению темы, но гнобила одна проблемка. Дело в том, что приходилось бывать в паротурбинном цеху на одной из московских ТЭЦ (давно), но в память, врезалось. Проблемка (для меня),- как протянуть метров 100…120 (туда-сюда) трубопроводов от чиллерка (на улице) до фанкойла (в операторской), через все хитросплетенья технологических трубопроводов, кабелей и прочего. Да, еще в условиях работающих монстров. Если эта "проблемка" решаема в практической плоскости, то предлагаю более детально рассмотреть такую схему охлаждения,- с выносным чиллером.
HellHound
18.7.2011, 13:16

Доп. конденсаторы на кондиционерах подключены последовательно. От компрессора сразу на доп. конденсатор до 4х ходового, потом в основной конденсатор.
Забавная схема, но работает уже 3 года минимум.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.