Добрый день.

Помогите разобраться.
Ситауция следующая: имеется подземный паркинг, въезд на -1 этаж осуществляется непосредственно с улицы, рядом с пандусом есть лестница, хотелось бы проложить воздуховод ДУ имеено под потолком лестницы.

Не противоречит ли такое решение каким-либо нормам ?
old patriot
Да. Это нарушение. Можно прокладывать только воздуховоды, обслуживающие непосредственно эту ЛК.
ОВК
Цитата(old patriot @ 13.12.2008, 18:08) [snapback]328072[/snapback]
Да. Это нарушение. Можно прокладывать только воздуховоды, обслуживающие непосредственно эту ЛК.


можно поподробней в этом месте...

Спасибо что так оперативно реагируете на крики помощи
old patriot
Кричать лучше не надо. "Спокойнее, товарищи, спокойнее" - как говорили классики. smile.gif

Вы опять заставляете рыться в старом СНиПе... Да... Вам не повезло. Ваше положение ещё хуже, чем я предполагал. smile.gif
См. п. 4.125 СНиП 2.04.05-91*.
В СНиП 41-01-2003 этот пункт уже смягчён и читается так:
"7.11.14 Воздуховоды не следует прокладывать:
а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ;..."