Вообщето не слышал такого 9 небыло необходимости), но вот, например в ИКЕЕ ТП стоят на территории стоянки и кабели из идут в лотках по потолку. Вряд ли все они относятся к стоянке.

для интереся 3мин в гугле :
СНиП 21-02-99 п.6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.