Energonhz
25.3.2009, 13:54
Есть вопрос: требуется ли проведение пусконаладочных работ при изменении вида топлива (замена мазута на технологический газ), если да , то чем регламентируется?
Требуется. Регламентируется Правилами технічної експлуатації систем комунальної енергетики України
6.1.3. Комплексні еколого-теплотехнічнірежимно-налагоджувальні випробування слід провадити:
- після монтажу, реєстрації, технічного огляду і дозволу на
експлуатацію котлів;
- після капітального ремонту котлів, реконструкції і
переведення з одного виду палива на інший або переходу з парового
режиму на водогрійний;
- згідно з плановим строком проведення налагоджувальних
робіт;
- за розпорядженням органів Держнаглядохоронпраці України.
Кроме этого, Вимогами до ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні
3.6. Позапланові налагоджувальні роботи споживач природного газу зобов'язаний проводити в таких випадках:
- після виконання капітального ремонту газовикористовуючого обладнання;
- після внесення конструктивних змін, які мають вплив на ефективність використання газу (заміна пальників, встановлення утилізаторів тепла та ін.);
- при систематичних відхиленнях роботи агрегату від режимних карт;
- при істотні зміні характеристик палива;
- за приписом територіальних органів Держгазінспекції та Мінекобезпеки України;
- при переведенні котлів з одного виду теплоносія на інший (з поданням технічної документації).
В России я читал это только в Правилах технической эксплуатации энергоустановок
2.5.5. На тепловых энергоустановках внеочередные режимно-наладочные испытания и работы производятся в случаях:
- модернизации и реконструкции;
- изменения характеристик сжигаемого топлива;
- изменения режимов производства, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя;
- систематического отклонения фактических показателей работы тепловых энергоустановок от нормативных характеристик.