Господа гуру, подскажите!

Какой разброс токов по фазам у трёхфазного компрессора (соединение звездой) является нормальным?
Если разброс рабочих токов по фазам составляет 25% (при разбросе напряжений фаза-ноль в пределах 5В)- это ещё нормально или уже началось разрушение изоляции обмоток? bestbook.gif
LordN
Цитата
Если разброс рабочих токов по фазам составляет 25%
то значит надо выключить компрессор начинать разбираться с питанием - искать сопли, перекосы и прочие косяки. + не мешает мегаомметром пройтись по компрессору..
XXR
Цитата
то значит надо выключить компрессор начинать разбираться с питанием - искать сопли, перекосы и прочие косяки.

Объясните пожалуйста по подробней: в цепи питания компрессора вроде стоит только пускатель и провода от него...
Напряжение на компресор приходит практически без перекоса (+-5В).
LordN
Цитата
Объясните пожалуйста по подробней
объясняю подробнее: надо вызвать грамотного электрика, обрисовать ему ситуацию и вместе с ним пройти по всем местам соединенй до источника питания откуда запитана машина..
Нестор
Цитата(XXR @ 31.3.2009, 12:06) [snapback]372150[/snapback]
Господа гуру, подскажите!

Какой разброс токов по фазам у трёхфазного компрессора (соединение звездой) является нормальным?


rolleyes.gif Уважаемые "мы все учились по немногу .....", но так нельзя!*l

"встроенный трехфазный электрический двигатель компрессора"
vadim999
1. На форуме по электризму такая тема была. Ответ найден и подтвержден вопрошающим. Попробуйте пошукать, глубина поиска 0,3...0,8 предыдущего года.

2. Если на фидере от куда запитан компрессор имеются амперные мерила, посмотрите их показания при не работающем Вашем компрессоре. Налиствование ОТНОСИТЕЛЬНЫХ токовых "перекосов" по фазам в пределах +/- 25% - проблема гл. по электризму. Это перевод LordN^а на НЕГУРУский язык. С уважением, НЕГУРУец.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.