TRAPPER
Кто-нибудь может сказать почему балансировочник ставится на обратке??? Просто возник вопрос: есть ввод для фанкойла в существующей магистрали системы холодоснабжения, а балансировочник уже стоит на подающей трубе...знаю что он должен быть на обратке, а почему не могу обосновать...
KVD
Если имеется ввиду ручной балансировочный клапан.
В системах холодоснабжения все равно где он будет стоять - на подаче или на обратке.
В системах теплоснабжения обычно ставят на обратке - температура ниже. Не 150/130, а 70оС . Поэтому условия для эксплуатации клапана лучше и срок службы дольше.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13132 аналогичные вопросы уже подымались

С уважением
Вадим
TRAPPER
Спасибо, KVD, за ответ и за ссылку...почитал и многое прояснилось!
robin
На обратке, потому что там теплоноситель немного потеплее, меньше конденсата капать будет. Будет, но меньше. Балансировочник очень трудно герметично заизолировать.