Техническое задание на автоматику систем вентиляции по овощехранилищу
Заслонки 1, 2 – плавное регулирование; заслонки 3, 4 – двухпозиционные; заслонки 5, 6, 7, 8, 9 – трехпозиционные;
tн – температура наружного воздуха (датчик температуры наружный)
tв – температура внутреннего воздуха (датчик температуры в помещении)
tк – температура внутреннего воздуха (канальный датчик температуры)
φ – влажность воздуха (датчик влажности наружный или датчик дождя)
Предусмотреть команды:
Полная загрузка В1, В2, В3 – вкл.
2/3 загрузка – В1, В2 – вкл.
1/3 загрузка – В1 – вкл.
Вентиляторы 1, 2, 3, 4, 5 – работают по 30 минут каждые 2 часа
1 режим (лечение)
Длительность 15 суток
Периодичность 6 раз в сутки по 30 минут
Нормальный режим: tв=(12-18)°С
Если tв выходит за диапазон, то заслонки 3, 4 – открыты, заслонки 1, 2 – регулировать до попадания в диапазон tв;
Заслонки 5, 6, 7, 8, 9 – открыты
Если tв в диапазоне (12-18)°С, то 1, 2 – открыты, 3, 4 – закрыты, 5-9 – открыты
2 режим (охлаждение)
Длительность 15 суток
Периодичность 40 минут через 2 часа
Задача: снижать температуру tв на 1°С в день до наступления tв=1-5°С. Если воздух в канале - меньше 2°С, то:
1, 2 – плавно регулируются до tк≥2°С, 3, 4 – открыты, 5 - 9 – открыты
3 режим (хранение)
Длительность – после завершения 2 периода до выключения вручную
Периодичность 3 раза в неделю по 40 минут
tв должна находиться в диапазоне от 2 до 5°С, tк выше 1°С
Если tк ниже либо равна 1°С, то 1, 2 – закрыты, 3, 4 – открыты, 5-9 – закрыты, при необходимости калорифер включить.
Если tв выше либо равна 3°С, то 1, 2 – плавно регулируются до tк≥1°С
Если tн выше либо равна 5°С в течение 8 дней подряд, то включается 4 режим.
4 режим (весенний)
Длительность - до ручного включения 5 режима. tв равно 1,5 - 2°С.
Если tн ниже 1,5°С – плавное регулирование до tк≥1°С
Если tн выше либо равна 1,5°С, то 1, 2 – закрыты (100% рециркуляции), 3-9 – открыты.
5 режим (перед посадкой)
Включаются вручную за 14 дней до посадки и до выключения вручную:
Режим 5.1: длительность – 11 суток, tв = (8-10)°С за счет плавного регулирования
Режим 5.2: длительность – 3 суток, tв = (15-20)°С за счет плавного регулирования
Цитата(GYUR22 @ 8.4.2009, 10:20) [snapback]375835[/snapback]
Делается на любом контроллере у которого достаточно входов выходов и памяти

необходимо тз какие параметры поддерживаются сколько зондов, вентиляторов, нагревателей и т.п.
Есть маленькая проблема! Неумею программировать.

Хочу научится только не знаю с чего начать.