Цитата(Франческа @ 29.4.2009, 15:11) [snapback]383552[/snapback]
1. однотрубка
2. 10-этажка. температура хол.пятидневки -34
3. продукты питания
4. никакой вентиляции кроме оконный вентиляторов нет.
Радиаторы сидят на подаче или на обратке
Есть ли замыкающий участок
Оконные тянут, а приток через входные двери? Так этот воздух радиаторами надо нагреть от расчётной наружной, до внутренней. И магазин продтоваров с такой вентиляцией примет СЭС?
Любое изменение приборов может быть поводом для требования пересчитать всю систему и расчёты согласовать.
Правильный выход:Для магазина бросить отдельную ветку от теплового пункта и установить тепловой счётчик для внутренних перерасчётов или, если повезёт- коммерческий с оформлением отдельного договора - этого уже добиваться через техусловия. Спроектировать отдельную систему отопления и вентиляции.
Существующие приборы в магазине срезать, стояки на верхние 9 этажей заизолировать тепловой изоляцией и зашить гипсокартоном.
По вентиляции: правильнее было бы воздух нагнетать вентиляторами с подогревом, а удалять натурально (только над пахучими участками можно механически тянуть) В магазине поддерживать небольшое избыточное давление - тогда холод зимой или пыль летом с улицы не будут поступать при открывании вх. дверей.