Внутреннее пожаротушение
Проектирую здание дет.дома. Гарантированный напор по справке из Водоканала не менее 10 метров. Фактический напор 40 метров на данный момент. Требуемый напор на нужды пожаротушения 26 метров. Тушение в 1 струю-2,5 л/с. Требуется ли установка насосной станци пожаротушения?
РАЗМЕЩЕНИЕ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОЗМОЖНО В СЕРЕДИНЕ ЗДАНИЯ. СИСТЕМА ОБЪЕДИНЕННОГО В1+В2 водопровода. Но узел ввода вначале здания. Возможна ли установка станции пожаротушения в середине здания?
denver 22
2.6.2009, 16:18
Гарантированный напор - 10 м. Значит НС требуется.
Если вводные трубы протянете до середины здания без водоотбора, то вроде запретов не должно быть
Если вы в середине здания сможете обеспечить непосредственный выход на улицу или на лестничную площадку незадымляемую, то делайте в середине здания.
Подскажите пожалуйста, а какой СНиП на станции пожаротушения почитать можно, про расположения, и другие требования.
Обязательно включение насосов после автоматической проверки давления в сети, в вашем случае это особенно важно. То есть если напора в сети достаточно для пожаротушения, насосы не должны включаться. Было требование в СНиП 2.04.01, сейчас есть в СП.
СП 10.13130.2009
4.2.7
П р и м е ч а н и я:
1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты
после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного
насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного
насосного агрегата.
Спасибо, и еще один вопрос возник. Этот напор в сети-его должен определять какой-то электронный манометр-чтобы посылать сигнал на автоматику пожарного шкафа? Или как-то по другому? И можно ли что-нибудь узнать по оборудованию-для определения напора.
Цитата(Koless @ 3.6.2009, 12:53) [snapback]395561[/snapback]
Этот напор в сети-его должен определять какой-то электронный манометр...
да, электроконтакный
Цитата(Koless @ 3.6.2009, 12:53) [snapback]395561[/snapback]
И можно ли что-нибудь узнать по оборудованию-для определения напора.
Я пользуюсь автоматикой "Спрут-2" Она и насосами управляет и контролирует напор.
Коллеги, доброго времени суток.
Возник вопрос чисто из любопытства и так сказать "шурупистости" мозга.
Имеется насосная станция пожаротушения. Система пожаротушения включает в себя несколько зданий различного функционального назначания, автоматическое пожаротушение, обычное от кранов, лафетные стволы, наружное и охлаждение различных агрегатов в случае пожара.
Собственно вопрос:расходы разные, требуемые напоры примерно совпадают (кроме наружки). Кто-нибудь когда-нибудь решал проблему избыточных напора/подачи насосами и каким образом? Есть мысли использовать каскадное включение/частотник, но люди более опытные закидывают шапками и говорят,что я нахожу проблему на пустом месте. Проблема ещё актуальна при недостатке объемов воды.
Прошу комментировать.Буду рад даже критике.
Аналогичная ситуация - неск. зданий, АПТ, ПК, ПГ (стволов нет

) Расход на АПТ 28л/с, на ПГ 20л/с, на ПК 5,2 л/с, напоры близкие. АПТ только обеспечиваем водой насосную (делает другая организация) получилось две группу насосов - 1) АПТ или ПГ; 2) ПК. Одну группу не удается, так как либо малый либо большой расход в нерабочей зоне.
Две группы - шикарно слишком.Площадь помещения НС не позволяет принять данное решение.
Извиняйте, бананьев нема (с)

Тогда что-нибудь вроде грюновской гидры насоса на 3-4...
То есть мыслю я верно.
Спасибо. Хотелось бы услышать других начальников транспортного цеха (с).
Sindarkon
5.6.2009, 10:48
На одном из объектов видел американские насосы, для каждого из которых была сделана труба обратки с предохранительным клапаном. По-моему очень простое решение.
Не понял системы...поясните если можно.
Ещё вопрос возник.
В насосной станции пожаротушения необходимо предусматривать напорное кольцо. Кто нибудь делал это кольцо не на полу а на стене? Нормы такое вроде не запрещают, но я в своей практике не видел такого. Плюсов на мой взгляд в данном решении больше чем минусов.
дмитрий01
5.6.2009, 13:10
я делал напорное кольцо вертикальное, и всегда делаю, считаю что горизонтально необоснованно много места съедает
Коллеги, ещё вопрос возник.
Имеется система рабосие насосы + жокей-насос с мембранным баком. Статическое давление системы 6 атм, при работе насосов 11 атм. Вопрос стоит так каким образом можно защитить мембранник от избыточного давления? для бака необходимо движение жидкости в обе стороны, поэтому я немного теряюсь.
Либо ставим бак на 16 атм, либо какой то предохранитель....но тогда вероятно нужен байпас с обратным клапаном.
Что посоветуете?
Спасибо
оборудование нужно подбирать, чтобы оно выдерживало рабочее давление, соответственно и бак должен выдерживать 11атм.
Цена вопроса между баком на Ру10 и Ру16 почти в 10 раз.
Вы так говорите, как будто из своего кармана его покупать будете.

насосы вы же подобрали на требуемый расход и напор, а ведь было бы гораздо дешевле поставить насосное оборудование с меньшими характеристиками.

Если кто-то из более опытных коллег в этой теме расскажет, как применять оборудование на 10атм при рабочей точке 11атм (а ведь есть еще и испытательное давление - 1,5 рабочего) будет очень познавательно.
Вот хотелось бы всего много интересного и познавательного услышать)) я ж не просто так вопрошаю)
Товарищи, возникло маленькое затруднение.
Все мы закладываем стволы пожарные в пожарные краны. Вот хотелось бы увидеть норматив на данный девайс. Насколько я понимаю, ГОСТов на него нет,есть только ТУ. При рулении тырнета дались тока номера....если у кого есть, большая просьба выложите.
Заранее спасибо.
Пардон, сам уже нашел всё....пропустил,бывает))
Татьяна Михайловна
7.7.2009, 2:22
А можно спросить? Какие насосы (марку) при этих данных можно принять (см. исходный вопрос)?