Vyacheslav
Добрый день
нужна помощь в подборе датчика перепада давления
по проекту ОВК давление 8-9 бар и я поставил датчик Regin TTK16 0...1600kPa 16 bar
но с подбором датчика перепада возникли сомнения, проектант ОВ сказал что надо такой DTK40 working rang-0...40 kPa Max overload-0,4 bar
нвсосы для которых необходимо поставить датчики перепада давления разные:
15 и 5,5 кВт, больше информации по насосам нету.
с какими параметрами ставить?
С уважением Вячеслав
HeatServ
Цитата(Vyacheslav @ 8.7.2009, 16:39) [snapback]409336[/snapback]
Добрый день
нужна помощь в подборе датчика перепада давления
по проекту ОВК давление 8-9 бар и я поставил датчик Regin TTK16 0...1600kPa 16 bar
но с подбором датчика перепада возникли сомнения, проектант ОВ сказал что надо такой DTK40 working rang-0...40 kPa Max overload-0,4 bar
нвсосы для которых необходимо поставить датчики перепада давления разные:
15 и 5,5 кВт, больше информации по насосам нету.
с какими параметрами ставить?
С уважением Вячеслав

Чего-то я не понял, ТТК это датчик давления, DTK это преобразователь. "Perkrova" у преобразователя никак не на 8-9 бар, то есть его вруби под такое давление ему поплохеет нараз. Мощность насосов не так и важна, что за система-то?
HeatServ
DTK250-420 или DTK250 (в зависимости от того, что на выходе надо ампераж или вольтаж) Вам нужен по всей видимости, приведённая погрешность у них меньше процента, вполне достаточно даже для перепада в 4 метра вод.ст.
Vyacheslav
Цитата(HeatServ @ 8.7.2009, 18:07) [snapback]409432[/snapback]
Чего-то я не понял, ТТК это датчик давления, DTK это преобразователь. "Perkrova" у преобразователя никак не на 8-9 бар, то есть его вруби под такое давление ему поплохеет нараз. Мощность насосов не так и важна, что за система-то?

Система отопления и холодоснабжения совмещенная здание 54 метра насосы с частотным регулированием
нашел нмарки насосов
рас напор насос
200 15 NB 125-250/236
30 15 NB 40-125/116
70 15 NB 50-125/135
100 15 NB 65-125/127
45 15 NB 40-125/127
и для поддержания постоянного давления на насосах необходимо поставить DTK вот я интересуюсь какое должно быть рабочее давление и максимальное
даниил01
Пробуйте у поставщиков насосов по датчикам инфу получить. т.к. грундфос кроме насосов и автоматику производит.
А из ваших объяснений непонять для чего вам датчики нужны.
По давлению это вы сами знать должны какое вам надо.
Обычный прессостат разве не подойдет?
HeatServ
Цитата(Vyacheslav @ 9.7.2009, 10:08) [snapback]409646[/snapback]
Система отопления и холодоснабжения совмещенная здание 54 метра насосы с частотным регулированием
нашел нмарки насосов
рас напор насос
200 15 NB 125-250/236
30 15 NB 40-125/116
70 15 NB 50-125/135
100 15 NB 65-125/127
45 15 NB 40-125/127
и для поддержания постоянного давления на насосах необходимо поставить DTK вот я интересуюсь какое должно быть рабочее давление и максимальное

У преобразователей перепада есть две основных характеристики. Рабочий диапазон измерений и давление перегрузки, т.е. давления, которое преобразователь держит по каждой стороне. Присоветованный проектантом DTK40 не выдержит статики в 8-9 бар (давление Вы дали), он работает до 4 бар.
Для работы под давлением указанным Вами Вам нужно выбирать преобразователь с другим "perkrova" (в переводе с литовского - перегрузка), я предложил "DTK250-420 или DTK250", они уже выдерживают статику до 12 бар. Это по давлению перегрузки.
Теперь по рабочему диапазону. Проектант наказал использовать преобразователь с измерительным диапазоном до 4 метров вод. ст. или 40 кПа. Такой диапазон напоров имеет только NB 125-250/236, диапазоны остальных колеблются от 15 до 25 метров.
Таким образом, "DTK250-420 или DTK250" подходит в данном случае как нельзя лучше. К NB 125-250/236 этот преобразователь тоже подойдёт, но будет использоваться только около 20 процентов его диапазона. Про погрешность говорил, смешная погрешность, несущественная.
А Вам принципиально использовать именно этой фирмы преобразователи?
Любознательный
Цитата(Vyacheslav @ 8.7.2009, 18:39) [snapback]409336[/snapback]
...по проекту ОВК давление 8-9 бар ...


Зачем Вам в здании 54 м в системе отопления/холодоснабжения такое давление. Это статическое давление в подвале?
Приведите принципиальную схему, чтобы можно было понять, между какими точками Вам нужен сигнал о перепаде давления.
Vyacheslav
Цитата(HeatServ @ 9.7.2009, 10:25) [snapback]409680[/snapback]
А Вам принципиально использовать именно этой фирмы преобразователи?

У Regin мы используем дискаунт 50%

Цитата(Любознательный @ 9.7.2009, 10:30) [snapback]409686[/snapback]
Зачем Вам в здании 54 м в системе отопления/холодоснабжения такое давление. Это статическое давление в подвале?
Приведите принципиальную схему, чтобы можно было понять, между какими точками Вам нужен сигнал о перепаде давления.


насосы в подвале и перепад только на насосах отопление и охлаждение фанкойлами и приточками если чесно то в я плохо разбираюсь в гидравлике
HeatServ
Картинкой перевыложите кто-нибудь пжалста, автокаду нема. sad.gif
Vyacheslav
картинкой
даниил01
Вячеслав, я может неправильно посчитал и не по теме вопроса.
только у вас в схеме на ветке расход 128 тн/час правильно? через ду200мм.
а на 1500 квт 21555 тн/час получается. у меня. или все таки 21,55 тн/час должно быть?
Любознательный
Цитата(Vyacheslav @ 9.7.2009, 14:28) [snapback]409731[/snapback]
...насосы в подвале и перепад только на насосах отопление и охлаждение фанкойлами и приточками если чесно то в я плохо разбираюсь в гидравлике

1. Это за счет чего подпиточная вода нагревается на 1 градус (с +4 до +5)?
2. Какое гидравлическое сопротивление веток?
3. Какое поддерживаете статическое давление (давление подпитки)? Давление в 8-9 бар это много для здания 54 м высотой.
HeatServ
Цитата(даниил01 @ 9.7.2009, 13:04) [snapback]409758[/snapback]
а на 1500 квт 21555 тн/час получается

топикстартер писал о 15 кВт и 5,5 кВт.
HeatServ
Вячеслав, уточните рабочее давление в системе, там видно будет какие преобразователи ставить.
Vyacheslav
я писал в гидравлике я не разбираюсь sad.gif , все данные которые мне удалось получить от проектировщиков и монтажников я выложил, моя задача датчики купить и подключить и выдать перепад давления на насосе какое хотят ОВ, давление в системе со слов 8-10 бар.
HeatServ
Цитата(Vyacheslav @ 9.7.2009, 14:24) [snapback]409827[/snapback]
я писал в гидравлике я не разбираюсь sad.gif , все данные которые мне удалось получить от проектировщиков и монтажников я выложил, моя задача датчики купить и подключить и выдать перепад давления на насосе какое хотят ОВ, давление в системе со слов 8-10 бар.

Если давление 8-10 бар, то преобразователи я бы взял "DTK250-420 или DTK250".
Любознательный
Цитата(Vyacheslav @ 9.7.2009, 16:24) [snapback]409827[/snapback]
я писал в гидравлике я не разбираюсь sad.gif , все данные которые мне удалось получить от проектировщиков и монтажников я выложил, моя задача датчики купить и подключить и выдать перепад давления на насосе какое хотят ОВ, давление в системе со слов 8-10 бар.

Со слов или по заданию написанному на бумаге? Купить не проблема если есть деньги. Сложнее зряче подобрать нужную "железку", не зная какой же перепад давления хотят ОВ.
На каждом насосе будет свой перепад давления. Как, не имея исходных данных, можно подбирать датчики? Я до сих пор не понял, 8-9 бар это перепад на насосе или статика в системе?
Кстати, перепад давления выдает именно насос, а не датчики перепада.
HeatServ
Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 6:43) [snapback]410135[/snapback]
8-9 бар это перепад на насосе...?

rolleyes.gif
Vyacheslav
забыл написать датчик перепада будет один на два насоса
HeatServ
Цитата(Vyacheslav @ 10.7.2009, 9:27) [snapback]410172[/snapback]
забыл написать датчик перепада будет один на два насоса

Это понятно, они же парами работать будут, параллельно, во всяком случае из схемы я так понял.
Любознательный
Цитата(Vyacheslav @ 10.7.2009, 11:27) [snapback]410172[/snapback]
забыл написать датчик перепада будет один на два насоса

bang.gif Все таки, на какой диапазон давлений вы подбираете датчики? bang.gif
HeatServ
Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 10:11) [snapback]410202[/snapback]
bang.gif Все таки, на какой диапазон давлений вы подбираете датчики? bang.gif

Топикстартер подбирает "датчики давления" (на самом деле это "преобразователи перепада/разности давлений") для установки их до и после насоса по пониженной и повышенной стороне соответственно. Подбирает он их для того, чтобы система частотного регулирования насосов выдавала заранее заданный напор в контуры, хотя это странно, обычно задавать надо расход, но если характеристики системы и насоса известны, то можно и напором регулировать расход. Короче эта тема нам неизвестна, это дело их автоматчиков.
Раз у них статическое давление 10 бар и скидка 50% от известной фирмы, то надобно лишь подобрать преобразователи, которые будут держать такую перегрузку, а из линейки фирмы ближайшее подходящее это то, что я предложил темозачинателю.
Vyacheslav
Спасибо будем запускать
Любознательный
Цитата(HeatServ @ 10.7.2009, 14:19) [snapback]410268[/snapback]
...Раз у них статическое давление 10 бар ...

Ух ты умный!!! догада!!! А я пытался эту информацию вытащить у Вячеслава, но он похоже не видит разницы между статическим давлением и напором, а то бы раскололся, поди...

Давление 10 бар слишком большое для здания 54 м высотой.
HeatServ
Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 6:43) [snapback]410135[/snapback]
На каждом насосе будет свой перепад давления.


Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 6:43) [snapback]410135[/snapback]
Я до сих пор не понял, 8-9 бар это перепад на насосе или статика в системе?


Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 6:43) [snapback]410135[/snapback]
Кстати, перепад давления выдает именно насос, а не датчики перепада.


Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 14:44) [snapback]410363[/snapback]
Давление 10 бар слишком большое для здания 54 м высотой.


Цитата(Любознательный @ 10.7.2009, 14:44) [snapback]410363[/snapback]
Ух ты умный!!! догада!!!

Я о Вас другого мнения
испытатель
По-моему Вы запутались. Если я понял правильно у Вас должны быть насосы с частотным регулированием в зависимости от перепада давлений (создаваемого насосом всас-выхлоп, либосоздаваемого в управляемом контуре). Это не NB, а NBE и др. Датчики перепада давлений любые, HUBA (GRUDFOS), DDG40 (WILO) и др. др. Главное чтобы управляющий сигнал и параметры рабочего перепада давлений были те, которые нужно. Точность здесь не определяющая (уверен) 1% - "за глаза". Начинайте с насосов. По GRUNDFOS можете поискать в прилагаемом файле.
Vyacheslav
Цитата(испытатель @ 10.7.2009, 23:43) [snapback]410573[/snapback]
По-моему Вы запутались. Если я понял правильно у Вас должны быть насосы с частотным регулированием в зависимости от перепада давлений (создаваемого насосом всас-выхлоп, либосоздаваемого в управляемом контуре). Это не NB, а NBE и др. Датчики перепада давлений любые, HUBA (GRUDFOS), DDG40 (WILO) и др. др. Главное чтобы управляющий сигнал и параметры рабочего перепада давлений были те, которые нужно. Точность здесь не определяющая (уверен) 1% - "за глаза". Начинайте с насосов. По GRUNDFOS можете поискать в прилагаемом файле.


Я уже писал что частотники будут в шкафу автоматики