Господа!
День добрый!!
Подскажите пожалуйста, чем и как можно утеплить наружную сеть бытовой канализации.
Дело в том что из здания не могу выйти выпуском канализации ниже чем 0,7 м от поверхности земли. Боюсь что мосводоканал не соглосует без утепления.
Можно предусмотреть электроподогрев.
andrey R
30.7.2009, 10:09
На чьем балансе будут сети? Кто и за чей счет будет их греть?
Мосводоканал не любит кривых решений. Кроме того, непонятно, почему нельзя сделать, как положено. Объясните
denis 79
30.7.2009, 10:16
Объект - бюджетный детский сад.
в ТУ дали отметку подключения первого колодца жилого дома,1,4 от земли+ ко всему этому выходим из детского сада в пониженой части планировки, и и дем в горку.
Поэто по нормативам не получсается вообще ни как.
а не слышали про утеплитель ППУ???
Miss Yana
30.7.2009, 10:55
Я бы сделала электрообогрев, как на байпасе. И в примечаниях написала: предусмотреть электрообогрев канализационного выпуска в осенне-весенний период.
andrey R
30.7.2009, 11:01
Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 11:55) [snapback]417141[/snapback]
И в примечаниях написала: предусмотреть электрообогрев канализационного выпуска в осенне-весенний период.
Написать можно что угодно, хоть костры жечь

А за чей счет банкет? Вы у них даже спрашивать не будете, просто напишете?
denis 79
30.7.2009, 11:06
Дело ещё в том что часть сети (примерно 50 метров) получается тоже надо обогревать.
меня тоже терзают смутные сомнения, пропустит ли это экспертиза. с подогревом.
aleksey_v
30.7.2009, 11:18
Экспертиза может пропустить.
Почему нельзя лечь ниже? Точка врезки высоко?
Было что-то вроде ДОУ с высокой точкой врезки, глубина до верха трубы 1,1-1,4 м. При согласовании с эксплуатацией все 50 метров заставили класть в футляре, межтрубное пространство - ППУ скорлупы (типа). Согласовали.
andrey R
30.7.2009, 11:20
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 11:16) [snapback]417123[/snapback]
в ТУ дали отметку подключения первого колодца жилого дома,1,4 от земли
А в другие колодцы можете нормально придти?
denis 79
30.7.2009, 11:30
Оооо.
Вот и у меня была идея заложить скорлупы ППУ.
andrey R
30.7.2009, 11:33
А идеи сделать по-человечески у Вас не было?
Miss Yana
30.7.2009, 11:34
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 12:01) [snapback]417147[/snapback]
Написать можно что угодно, хоть костры жечь

А за чей счет банкет? Вы у них даже спрашивать не будете, просто напишете?
Костры кстати- очень мудрое инновационное решение. Шабаш на канализационном выпуске))) Ну да просто напишу и сдав в одно окно)))А замечания будут буду думать дальше.
denis 79
30.7.2009, 11:40
Заказчик не идет на замены ТУ.
Так как надо будет делать досъемку.
это деньги и время.
а сроки у него все вышли:(
andrey R
30.7.2009, 11:41
Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 12:34) [snapback]417176[/snapback]
Ну да просто напишу и сдав в одно окно)))А замечания будут буду думать дальше.
Вот это и называется противным словом проектировка
Miss Yana
30.7.2009, 11:45
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 12:41) [snapback]417183[/snapback]
Вот это и называется противным словом проектировка

Пардон, я проектировка????
Miss Yana
30.7.2009, 11:51
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:40) [snapback]417181[/snapback]
Заказчик не идет на замены ТУ.
Так как надо будет делать досъемку.
это деньги и время.
а сроки у него все вышли:(
А у Вас в ПЭУКСЕ экспертов нет знакомых. Может быть будет правильным, позвонить в МВК и уточнить решение, дабы избежать правок и переделок? Тем более если каналья будет сдаваться им на баланс они и выдвинут Вам решение с точки зрения эксплуатирующей организации.
Miss Yana
30.7.2009, 11:51
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:40) [snapback]417181[/snapback]
Заказчик не идет на замены ТУ.
Так как надо будет делать досъемку.
это деньги и время.
а сроки у него все вышли:(
А у Вас в ПЭУКСЕ экспертов нет знакомых. Может быть будет правильным, позвонить в МВК и уточнить решение, дабы избежать правок и переделок? Тем более если каналья будет сдаваться им на баланс они и выдвинут Вам решение с точки зрения эксплуатирующей организации.
denis 79
30.7.2009, 11:54
Знакомых нет, а были на приеме и у экспертов и у Нугаева, четких решений они не дают, да и не обязаны в принципе.
рекомендуют тоже пересмотреть ТУ и сделать досъемку.
но это я и сам знал и доказывал заказчику.
Miss Yana
30.7.2009, 11:57
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:54) [snapback]417196[/snapback]
Знакомых нет, а были на приеме и у экспертов и у Нугаева, четких решений они не дают, да и не обязаны в принципе.
рекомендуют тоже пересмотреть ТУ и сделать досъемку.
но это я и сам знал и доказывал заказчику.

А сроки как я понимаю поджимают?
andrey R
30.7.2009, 12:03
Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 12:45) [snapback]417188[/snapback]
Пардон, я проектировка????


Про Вас не знаю, имел ввиду Вашу работу
denis 79
30.7.2009, 12:04
4 августа том должен лежать в экспертизе:)
andrey R
30.7.2009, 12:06
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:40) [snapback]417181[/snapback]
надо будет делать досъемку.
это деньги и время.
А греть - не деньги?
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 12:54) [snapback]417196[/snapback]
рекомендуют тоже пересмотреть ТУ и сделать досъемку.
Правильно рекомендуют
aleksey_v
30.7.2009, 12:12
Так в экспертизу хоть сейчас несите. С футляром и ппу. Электрообогрев не пройдет - где ТУ на мощности, кто платит, etc.? Но на совесть заказчика повесьте такое положение вещей - документально: хреновый вариант с футляром и ппу, могут в мвк не согласовать, нормальный вариант - замена ту, и дайте бумагу - каким путем идти.
Когда дойдет до рабочки и пэукса, то: сдаваться так, получать замечания, и если с ппу не прокатит - вешать на заказчика и пинять на задокументированную совесть (ту самую бумагу от зака).
Miss Yana
30.7.2009, 12:49
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 13:03) [snapback]417200[/snapback]

Про Вас не знаю, имел ввиду Вашу работу

Коля, так меня еще никто не называл)))))
Цитата(denis 79 @ 30.7.2009, 13:04) [snapback]417203[/snapback]
4 августа том должен лежать в экспертизе:)
А в ПЭУКС на согласование на сколько я понимаю еще не сдавали?
andrey R
30.7.2009, 13:06
Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 13:49) [snapback]417230[/snapback]
Коля, так меня еще никто не называл)))))
Сударыня, Вы меня с кем-то путаете, я не Коля
Miss Yana
30.7.2009, 13:12
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 14:06) [snapback]417243[/snapback]
Сударыня, Вы меня с кем-то путаете, я не Коля

Ну эх Вы. Это же из рекламы жвачки Орбит
andrey R
30.7.2009, 13:43
Та я ж не смотрю рекламу
Miss Yana
30.7.2009, 14:10
Цитата(andrey R @ 30.7.2009, 14:43) [snapback]417273[/snapback]
Та я ж не смотрю рекламу

Ой, ну тоды пардон)))
В чем сомнения? делайте трубу в ППУ изоляции с п/э оболочкой. Толщину можете посчитать, но 2 типа хватит. Оболочка с ППУ выполняется в заводских условиях, достаточно качественная. А вот колодцы надо с двойной крышкой , чтоб не замерзло содержимое.
andrey R
30.7.2009, 14:19
Цитата(Кляо1 @ 30.7.2009, 15:16) [snapback]417287[/snapback]
В чем сомнения?
В правильности таких решений. Проектировщику то что, не ему эксплуатировать...
Доброго времени суток всем заинтересовавшимся.
Ребята поздновато, но всё таки попробуйте рассмотреть вариант прокладки напорной сети канализации,
а в подвале объекта разместить КНС типа
http://www.multipumps.ru/goods_detail/1089.
У напорных трубопроводов и уклоны поменьше.
Natalia I
12.11.2009, 9:46
Цитата(WKS @ 30.10.2009, 11:50)

Доброго времени суток всем заинтересовавшимся.
Ребята поздновато, но всё таки попробуйте рассмотреть вариант прокладки напорной сети канализации,
а в подвале объекта разместить КНС типа
http://www.multipumps.ru/goods_detail/1089.
У напорных трубопроводов и уклоны поменьше.
КНС в подвале детского садика!

Если нет возможности подключения сети к другому колодцу (изучите топосьемку), то надо утеплять. Выпуск с уклоном 0.02, а вот после первого колодца можно увеличить диаметр, взяв минимальный уклон. Для утепления я использую это.
aleksey_v
12.11.2009, 10:10
Это?
Первый колодец на напорке, увеличить диаметр, взяв минимальный уклон, - на напорке?
Напоркой выходить из здания и не ставить колодец гаситель тут же?
Гммм.
denis 79
12.11.2009, 10:11
Всем огромное спасибо за помощь!!!!
Я согласовал в МВК схему которую предложил им.
Нарисовал разрез трубопровода утепленого скорлупами ППУ и заключенного в футляр.
Соглования прошли как по маслу.
Так что если кому понадобится этот разрез с радостью поделюсь!
aleksey_v
12.11.2009, 16:16
Со строителями поделитесь

И с нами можно.
Для меня в этом деле еще есть несколько белых пятен.
denis 79
12.11.2009, 16:53
Разрез оч простой на самом деле.
Чугунная труба, обернутая скорлупами ППУ, я их прикрипил к трубам с помощью хомутов. А пространство между внутренней стенкой трубы футляра и скорлупами ППУ заполнил цементно-песчанным раствором.