Цитата(Зольников Михаил @ 2.8.2010, 20:15)

Действительно - установка "эконом", оправдывает название.
А есть ли смысл на такой расход воздуха ставить водяной калорифер? Это все равно, что на "Оку" ставить газобалонное оборудование - ни в жизнь не окупится, слишком велики капитальные затраты по сравнению с эксплуатационными расходами.
У меня получилось Q = 5,2 кВт при L= 400 куб.м/ч, tвн = +20, tнар = -19.
Задача воздухонагревателя - поддержание нормированной температуры приточного воздуха (+20).
Приток воздуха постоянный (круглосуточный круглогодичный).
Эл. калорифер 5,2 кВт D200 - 2,5-3,0 тыс.руб.:
- трёхфазка!
- переходные процессы при регулировании
- тарифы "от Чубайса"
При условии, что в коттедже для отопления и ГВС уже есть газовый котёл с газовым счётчиком, так зачем ещё и на электросчётчик наматывать? Подвести 2 трубы Ду15 ненамного накладнее, чем проводку, ИМХО.
Для коттеджа 150-200 кв.м схема с ЭКОНОМом для меня не выглядит столь затратной, зато более здравой.