OksanAV
Согласно ст.82 п.4 линии электроснабжение зданий, сооружений и строений должны иметь УЗО, предотвращающее возникновение пожара....
Вопрос в следующем, насколько это требование выполнимо для промышленности, для хладокомбинатов.
Настоящая редакция ПУЭ идет вразрез с данным законом, согласно п 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.) (ПУЭ) dry.gif
zerk
УЗО на вводе ставлю на объектах где нету приборов охранки, пожарки... (хотя теоретически они питаются оп I категории от ИБП).
comings
Как правило, всегда есть оговорки, позволяющие в определенных случаях не исполнять то или иное требование. Обычно это связано с возможным наненсением вреда здоровью или тем паче угрозе жизни людей, повреждению дорогостоящего оборудования, нарушения режима тех. процесса, ведущего к крупным убыткам предприятия и т.п. и т.д.
Законы писали грамотные люди, они-то себя обезопасили от обвинений в некомпетентности, теперь дело за проектировщиком wink.gif . Требуется всего лишь грамотно применить требования НТД в конкретной ситуации. Или найти в них лазейку. smile.gif
OksanAV
Спасибо за ответы smile.gif.
Но остается вопрос, есть объект, с ТП приходит два ввода. Я обязана, по новым требованиям, поставить УЗО, тогда получается, что все оборудование ПС (насосы, дымоудаление и т.п.) запитываю от отдельной сборки, питание на которую беру с вверхних "вводных" губок автомата (рубильника). Преположим, что с ТП приходит кабель 4х185, а пожарная нагрузка составляет максимум 15 кВт, если произойдет КЗ в питающем кабеле сборки ПС, то он будет гореть и испаряться, пока не дойдет до вводного автомата.
Получается что так??
Или городить ступенчатую линию согласно селективности до сборки ПС
st520
OksanAV, не понял, вы ходите предложить запитать хладокомбинат через УЗО что ли ?
OksanAV
Вопрос в том, что был проект сданный и проверенный органами тех.надзора в декабре 2008 г., теперь проект заказчиками был отдан на экспертизу в июле 2009г.по новым требованиям на вводе в здания должно быть установлено УЗО....
Вот я и спрашиваю, как можно обойти это требование и не устанавливать УЗО на ввод, т.к. с вводов запитано холодильное оборудование. Примерно вот такая ситуация