Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: LonWork to BACNet in siemens desigo
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
shults
Граждане подскажите пожалуйста!
Интеграция LW устройства в существующую сеть BN



Вот собственно в чем и проблема.

LNS сервер v3.08.05
RXT10 v 2.37
адаптер EasyLon

В офлайне все нормально настраивается. при подключении к сети выскакивает вот такая ошибка.

Непонятно в чем проблема.
shults
Забыл добавить, что утилитой NLUtil сеть LW нормально сканируется все устройства обнаруживаются huh.gif
alsz
Сразу видно что Вы новичек в интеграции SIEMENS.
Инженеру С звонить не пробовали?
Переустановите LNS сервер и RXTtool и будет вам счастье)
shults
Инженеру С в первую очередь звонил. ничего внятного, намекают на несоответствие версий LNS и RXTtool
Конечно же переустанавливал и LNS и RXTtool не помогло.
alsz
NLUtil на той же винде стоит?
Если да то они вместе глючат и не всегда работают
shults
NLUtil снес и переустановил LNS и RXTtool не помогло.
поставил на др. машине LNS и RXTtool и драйвера для адаптера подставил из пакета Siemens, тоже не помогло. huh.gif
SAB
"Plugin" зарегестрировали?
alsz
"Plugin" не регистрируется!

Lon драйвер PCC10VNI должен быть, с другим RXT tool не работает
shults
to alsz
я так понимаю что RXtool в принципе работает только с адаптером РСС 10? с другими (у меня только U10 и EasyLon VNI Usb) работать не будет? ohmy.gif
shults
Граждане, все вылечелось путем замены LNS сервера на другой из пакета LonMaker'а, и о чудо, оно заработало.
Спасибо за оказанное внимание.
alsz
RXTtool работает не только с PCC10, применяются и другие адаптеры с U10 точно работает проверено.
А то что заработало это не ЧУДО, просто вы правильно переустановили LNS сервер.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.