Граждане подскажите пожалуйста!
Интеграция LW устройства в существующую сеть BN

Вот собственно в чем и проблема.
LNS сервер v3.08.05
RXT10 v 2.37
адаптер EasyLon
В офлайне все нормально настраивается. при подключении к сети выскакивает вот такая ошибка.
Непонятно в чем проблема.
Забыл добавить, что утилитой NLUtil сеть LW нормально сканируется все устройства обнаруживаются
Сразу видно что Вы новичек в интеграции SIEMENS.
Инженеру С звонить не пробовали?
Переустановите LNS сервер и RXTtool и будет вам счастье)
Инженеру С в первую очередь звонил. ничего внятного, намекают на несоответствие версий LNS и RXTtool
Конечно же переустанавливал и LNS и RXTtool не помогло.
NLUtil на той же винде стоит?
Если да то они вместе глючат и не всегда работают
NLUtil снес и переустановил LNS и RXTtool не помогло.
поставил на др. машине LNS и RXTtool и драйвера для адаптера подставил из пакета Siemens, тоже не помогло.
"Plugin" зарегестрировали?
"Plugin" не регистрируется!
Lon драйвер PCC10VNI должен быть, с другим RXT tool не работает
to alsz
я так понимаю что RXtool в принципе работает только с адаптером РСС 10? с другими (у меня только U10 и EasyLon VNI Usb) работать не будет?
Граждане, все вылечелось путем замены LNS сервера на другой из пакета LonMaker'а, и о чудо, оно заработало.
Спасибо за оказанное внимание.
RXTtool работает не только с PCC10, применяются и другие адаптеры с U10 точно работает проверено.
А то что заработало это не ЧУДО, просто вы правильно переустановили LNS сервер.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.