Добрый день. Если на этаже имеется помещение категории Б, то примыкающие к нему помещения могут быть В1 (пожароопасных материалов нет)? И каким нормативом регламентируется кроме СП 12.13130.2009?
shutov2604
30.9.2009, 20:21
могут, если они отделяются противопожарными стенами с п.о. EI 150, и не имеют проемов. Вообще категории всегда считались по НПБ 105-03, СП ввелся недавно, и пока распространяется не на все здания и сооружения, а так смотри СНиП 21-01-97*, там про пожарные отсеки найдешь и про разные категории и про функциональные классы и т.д.
Жаль, что тема не получила продолжения. А ведь ответ-то не верен.
Вот продолжение:
СНиП 31-03-2001Цитата
7.3 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в технологической части проекта согласно 7.3 СНиП 21-01. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - 2-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категории В1 - В3 - противопожарными перегородками 2-го типа, помещения категорий А и Б - в соответствии с 7.2; противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа.
Именно так!
Ваша категория зависит от технологической части
и задача проектировщиков все эти дела разделить между собой и обеспечить нераспространения пожара или взрыва
Как это СП 12.13130.2009 рспространяется пока не на все здания? Это новость. Объяните.
[quote name='shutov2604' date='30.9.2009, 21:21' post='440434', СП ввелся недавно, и пока распространяется не на все здания и сооружения, а так смотри СНиП 21-01-97*, там про пожарные отсеки найдешь и про разные категории и про функциональные классы и т.д.
[/quote]
Как это СП 12 пока распространяется не на все здания? Это новость. Объясните.