Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: обработка воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
smash
[font="Arial"][/font]Здравствуйте! Помогите разобратся с нормативом. СНиП 2.04.05-91*У (украинский) пункт 4.118. говорит о следующем: Транзитные воздуховоды и коллекторы после пересечения перекрытия или противопожарной преграды обслуживаемого или другого помещения на всем протяжении до помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее указаного в таблице...
Имеется здание, разделенное брандмауэром. Венткамера размещена в одной части. Обслуживаемые помещения имеются и в другой. Транзитный воздуховод идет по коридору. Стоит ли обрабатывать огнезащитным составом участок воздуховода от обслуживаемых помещения до брандмауэра?
Vik
Разберитесь с термином "транзитный". Если Т в-д пересекает гнезадерж. преграду (т.е. до раздачи до нее) обязательно д.б. обработан для огнестойкости.
Если есть раздача- в-д уже не транзитный. Ставьте КЗКлапан.
smash
для пущей ясности прилагаю схему (рисовал в пеинтбраше wub.gif )
Vik
Нет, можно не обрабатывать, но в перекрытиях поставьте ОЗК тоже.
smash
То есть воздуховод не является транзитным и в правой части здания? (поскольку и в этой части есть раздача)... соответственно и обрабатываться не должен ни до ни после брандмауэра. Я вас правильно понял?
smash
В этом же СНиПе есть пункт:
4.119 Для помещений общественных и административно-бытовых
зданий, а также для помещений категорий В (кроме складов), Г и Д до-
пускается
проектировать транзитные воздуховоды из негорючих материа-
лов с ненормируемым пределом огнестойкости, предусматривая установку
огнезадерживающих клапанов при пересечении
воздуховодами перекрытия с
нормируемым пределом огнестойкости 0,25 ч и более или каждой противо-
пожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости 0,75 ч и более

Значит ли это, что можна ограничится огнезадержывающим клапаном перед брандмауэром ?
smash
Интересная ситуация получается. Никто на специализированом форуме не способен дать ответ на вопрос. Неужели никто не сталкивается с решением таких вопросов в своей повседненой деятельности? Или мой вопрос настолько сложно сформулирован?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.