Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
kupchixa777
Необходимо посчитать коэффициент энергетической эффективности систем отопления согласно СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
7.4 Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания eodes определяется по формуле
eоdes = (c1e1)(c2e2)(c3e3)(c4e4), (4)
где c1 - расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления здания;
e1 - расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах отопления здания;
c2 - расчетный коэффициент теплопотерь распределительных сетей и оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;
e2 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;
c3 - расчетный коэффициент теплопотерь магистральных тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;
e3 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;
c4 - расчетный коэффициент теплопотерь оборудования источника теплоснабжения;
e4 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования источника теплоснабжения.

Подскажите где брать все эти коэффициенты??
MAZAY81
VDI 4701-10, EnEV2009, DIN 18599. Думаю Ваш СП23-101-2004 основан на них.
Cybick
Тоже столкнулся с этой приоблемой. В СП-23-101-2004 написано что эти коэфы есть в СНиП 41=01=2003, но там нет ничего.
jein
В СП 23-10-2004, п. 7.6))))))
Tatiana D
Вопрос на ту же тему: как посчитать Edes и Edes0 если система отопления - электрическая и источник-трансформаторная подстанция?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.