andrey R
31.10.2009, 11:58
Цитата(Vict @ 31.10.2009, 11:36)

тоже не канает
И тем не менее, во всех нормативах, градация именно по способу тушения, не взирая на напор. Регламентируется только напор минимальный для каждой из систем
Цитата(andrey R @ 31.10.2009, 10:58)

И тем не менее, во всех нормативах, градация именно по способу тушения, не взирая на напор. Регламентируется только напор минимальный для каждой из систем

угу.. теперь читаем первый пост и отвечаем попунктно
Хорошо поставленный вопрос - может стоять неопределенно долго...
Вот и искусство управления- всегда найдется пунктик разнотрактуемый и пояснения могут последовать лишь от написавшего этот пункт. А значит- а вот и опять есть востребованность в этом написавшем и его присутствие и прочие атрибуты. Может договорчик дадут на написание пояснений? И нужность есть и стабилизированность загрузки себя работой организована.
я не могла принимать участие в разговоре эти дни по очень уважительной причине. Прошу простить великодушно

Цитата(Vict @ 29.10.2009, 23:36)

Один из участников сделал проект, и расчеты произвел исходя из высоконапорного водопровода...
ГИП зарубил сии расчеты, и вставил пистон...
Участник, обратился судя по всему, ко всем "акулам" в личку... и судя по всему получил от всех ответ шо сей водопровод есть низконапорный...
эти акулы не все сказали что сей водопровод низконапорный
А ГИП у меня хороший, пистоны вставляет только когда заслуженно

Проект сделан, водопровод высоконапорный был и остается. Интересует именно заданный вопрос в первом сообщении и еще вот интересует все таки это ограничение на всасе у пожнасоса. На будущее... Ну не просто же так есть это ограничение.
Цитата
Но точного определения что есть что - так пока и не определили(мы)...
Тавайте попробуем вместе.
наверное, это так:
Цитата(BUFF @ 31.10.2009, 13:59)

Хорошо поставленный вопрос - может стоять неопределенно долго...

Цитата(Vict @ 29.10.2009, 23:59)

Т.б. вышеупомянутый РД я знаю из ....
РД очень спорный в плане формулы... особенно после выхода техрегламента, где уже 20 м надо вместо 10м СНиПовских над коньком здания.
Проанализировав ответы в теме и ответы пожарных(рядом с гаражом у меня пож.депо)…
Цитата(OlgaO @ 26.10.2009, 13:04)

Нужно четкое определение что такое:
1 - водопровод высокого давления?
2 - водопровод низкого давления?
1 – водопровод обеспечивающий «самостоятельно» или с помощью
стационарных пож.насосов "компактной струи не менее 20 м при
максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
2 - водопровод НЕ обеспечивающий «самостоятельно», или обеспечивающий
передвижными пожарными насосами (пожарными автоцистернами, автонасосами или мотопомпами) "компактной струи не менее 20 м при ...."
Цитата(BUFF @ 29.10.2009, 23:35)

как работает красная машина - откуда качает насос - из гидранта напрямую, или из промежуточной емкости.
и на прямую, и из цистерны...путем переключения.
Цитата(OlgaO @ 31.10.2009, 15:59)

А ГИП у меня хороший, пистоны вставляет только когда заслуженно

Проект сделан, водопровод высоконапорный был и остается.
А как же наличие пожмашины?

Цитата
и еще вот интересует все таки это ограничение на всасе у пожнасоса. На будущее...
это ограничение от сниповского...
ПС. выделенно жирным, на что акцентировали внимание пожарные.
Цитата(Vict @ 30.10.2009, 20:07)

Водяной - а как быть с 90 м внутрянки?

да с ними ничего делать не надо, для домов такой высоты не делают противопожарный водопровод высокого давления...
Цитата(Водяной @ 2.11.2009, 11:19)

да с ними ничего делать не надо, для домов такой высоты не делают противопожарный водопровод высокого давления...
давайте тогда ваше определение водопровода ВД
Цитата(Vict @ 2.11.2009, 4:04)

А как же наличие пожмашины?

Ее не было с самого начала и он это все таки помнит и сейчас

.
Цитата
.... и на прямую, и из цистерны...путем переключения.....
это ограничение от сниповского...
ээээ, от сниповского зачем? Цель то какая в таком ограничении?
Цитата(OlgaO @ 2.11.2009, 12:43)

ээээ, от сниповского зачем? Цель то какая в таком ограничении?
про снип я лоханулся второпях, т.к. имел ввиду все таки НПБ 176-98...
А цель - думаю из-за унификаций рабочих давлений.
Насосы вообще то вещь капризная... про кавитацию я Вам уж писал.
Цитата(Vict @ 2.11.2009, 13:28)

1 – водопровод обеспечивающий «самостоятельно» или с помощью стационарных пож.насосов "компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Нормально...И восоты приписывать не надо туда...я думаю, сниповские теоретики поэтому и не стали этого делать, потому, что три этажа, четыре- не это главное...всё зависит от схемы запитки района строящегося..
а это дело лежит на проектировщике...и не только ВК...
при строительстве посёлков архитекторы расставляют здания по своим нормам..к.пождепо это тоже относиться...
если оно не нужно, значит автоматически система высокого давления...до лучших времён...
Цитата(Водяной @ 2.11.2009, 14:36)

И восоты приписывать не надо туда
не о высотах речь, а о напоре ...пусть даже и вдоль пола, по длинной траектории здания

Цитата
..к.пождепо это тоже относиться...
если оно не нужно, значит автоматически система высокого давления...до лучших времён...
не очень логично... а если пождепо нет, а есть мотопомпа?

ПС. подправил первое предложене убрав улицу, т.к. речь о 90 метрах.. соответственно внутрянка
пождепо - это не только здание, но и пожарные, которые в нём сидят....
без них мотопомпа нужна только для огорода).....и то, наверно колхозного, в свой не поставишь -зальёт нафиг)
если пождепо есть, но немоторизированное, то высокое давление....
при проектировании посёлка МЧС выдаёт свои рекомендации в зависимости от своих возможностей в данном конкретном регионе...
PS: в городе команда пожарных только моторизированная, естественно
PS: верхний предел не берут потому, что посёлок с давлением воды в трубах 90м это фантастика...соотвественно, что об этом писать и говорить...ИМХО
нет...можно конечно предположить, что посёлок состоит из 10-20 25-ти этажек))))) но, это уже не посёлок...это звёздный городок)))
Цитата(Водяной @ 2.11.2009, 15:01)

пождепо - это не только здание, но и пожарные, которые в нём сидят....
без них мотопомпа нужна только для огорода)....

ППБ 01-03
31. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп.
вот еще на один вывод напрашиваюсь - если исходить из того, что определения НД и ВД зависят от метода подачи воды, то внутрянку даже из мыслей можно смело убрать, т.к. СНиП 21-01-97 гласит "8.14. К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования."
Что скажете?
ПС. ОльПална, у Вас только наружка под вопросом была?
Цитата(Vict @ 2.11.2009, 16:15)


ППБ 01-03
31. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп.
а кто тушить-то будет мотопомпой? садоводы что ли...
СНиП 2.07.01-89 (без звёздочки) - приложение 7 - Пождепо при числе жителей до тысячи человек должно иметь 1 пожарную машину. Примечание 7: Если в радиусе 3 км есть пождепо, то машину можно ставить там.
Как это соотноситься с этим - "с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп."
Цитата(Vict @ 2.11.2009, 16:34)

ПС. ОльПална, у Вас только наружка под вопросом была?
да, наружка
А, вот , нашёл....всё таки пожарные везде есть:
ППБ 01-03
11. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции:
…..создают и содержат в соответствии с установленными нормами органов управления и подразделений пожарной охраны, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
оказывают необходимую помощь пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач;
Цитата(Водяной @ 2.11.2009, 16:03)

а кто тушить-то будет мотопомпой? садоводы что ли...
они самые... до прибытия пожарных(если они есть не далее чем в 3 км).
Цитата
СНиП 2.07.01-89 (без звёздочки)
Как это соотноситься с этим
вы еще снип 62 года в пример приведите...
Цитата(Водяной @ 2.11.2009, 16:19)

А, вот , нашёл....всё таки пожарные везде есть:
ППБ 01-03
вы внимательней читайте и этот ППБ и рекомендую еще НПБ 101-95...
а у кого она в таком случае храниться будет? и начальника садоводческого товарисчества что ли....а как они её к гидранту будут подключать?
Пожарный расчет создадут.На стендик все вывесят- кто помпу катит, кто шланг разматывает, кто звонить бежит, кто куда.Багор, топор и велро конусом(шоп не украли) еще подвесят и ларь с песком.Хотя ларь могут просто нарисовать.
dimon0817
30.6.2010, 9:55
Вопрос акулам:
Отдельный противопожарный водопровод высокого давления. Вода из скважины наполняет пож. резервуары. При резервуарах имеются пож. насосы, подающие воду в сеть протвопожарного водопровода с гидрантами.
Не понятно следующие:
- надо ли постоянно создавать напор в этой сети или насосы включаются только при пожаре?
- как расчитать необходимый напор у гидранта (т.е. где взять значения потерь напора в рукаве и насадке)?
Цитата(dimon0817 @ 30.6.2010, 9:55)

Отдельный противопожарный водопровод высокого давления. Вода из скважины наполняет пож. резервуары. При резервуарах имеются пож. насосы, подающие воду в сеть протвопожарного водопровода с гидрантами.
в выделенном - противоречие...
по остальным вопросам - в кнопку поиск.
для общего развития и чтоб поумничать
Цитата
велро конусом(шоп не украли)
ведро конусом - такая конструкция обладает наименьшим поверхностным натяжением для воды, и , когда делают движение, чтобы выплеснуть из ведра воду - вода движется этакой большой каплей, целиком, не рвется на струю. попадает как снаряд в точку тушения...
dimon0817
30.6.2010, 11:55
А почему не может быть на сети противопожарного водопровода гидрантов? В чем противоречие
Цитата(nick2 @ 30.6.2010, 11:51)

для общего развития и чтоб поумничать
не очень получилось

, т.к. конус на ведре для удобства наполнения ведра водой или песком.
Цитата(dimon0817 @ 30.6.2010, 11:55)

В чем противоречие
в выделенном жирным
Цитата(Vict @ 30.6.2010, 12:57)

в выделенном жирным
мне честно говоря так же не понятно, в чем противоречие? На сети высокого давления не может быть гидрантов?
Автору: посмотрите в книгохранилище А.Е. Кузнецову "противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" стр. 24
Цитата(Young @ 30.6.2010, 12:30)

мне честно говоря так же не понятно, в чем противоречие? На сети высокого давления не может быть гидрантов?
В контексте как задал вопрос автор - думаю что нет.
dimon0817
30.6.2010, 13:09
Противопожарный водопровод высокого давления, как разобрались в одной из тем, предусматривает, что тушение пожара будет осуществлятся из пожарных стволов, подключаемях непосредственно к гидрантам. То есть необходимо создание требуемого для этого напора. Так почему же не могут быть на нем гидранты?
Цитата(dimon0817 @ 30.6.2010, 13:09)

Противопожарный водопровод высокого давления, как разобрались в одной из тем....
а в какой теме, не напомните ?
dimon0817
30.6.2010, 14:03
В текущей вроде
Katrycja
13.7.2011, 15:34
Объект-подстанция 2 группы (реконструкция). Противопожарное водоснабжение осуществляется из пож.водоема. На данный момент пож.водоем соединен с колодцем и в случае пожара вода качается пож.машинами. Т.к. сейсмика 8 баллов в проекте реконструкции предполагаю устройство еще одного резервуара на расстоянии 100 м от первого. Оставлять водопровод низкого давления и считать, что пож. машина потушит или проектировать насосную станцию?
Serg Ivanov
13.7.2011, 16:08
Цитата(Katrycja @ 13.7.2011, 15:34)

Объект-подстанция 2 группы (реконструкция). Противопожарное водоснабжение осуществляется из пож.водоема. На данный момент пож.водоем соединен с колодцем и в случае пожара вода качается пож.машинами. Т.к. сейсмика 8 баллов в проекте реконструкции предполагаю устройство еще одного резервуара на расстоянии 100 м от первого. Оставлять водопровод низкого давления и считать, что пож. машина потушит или проектировать насосную станцию?
Как можно оставить то чего у Вас нет? В водопроводе низкого давления должен быть гидрант с 10 м вод.ст. У Вас просто водоем с приемным колодцем по пп.9.32. Это нормально для наружного пожаротушения. И считать, что пож. машина потушит.
Katrycja
14.7.2011, 13:24
В книге Журбы встречаю такой текст:
"Системы водоснабжения (водопроводы), используемые одновременно для хозяйственно-питьевого и (или) производственного водоснабжения и для тушения пожаров, или специальный противопожарный водопровод могут быть низкого или высокого давления (рис. 2):
а) с подачей воды из водопроводной сети через гидранты низкого давления (при наличии пожарного депо необходимый напор обеспечивается с помощью пожарных автомашин или мотопомп);
б) при отсутствии пожарного депо напор создается стационарными пожарными насосами, установленными в насосных станциях, при этом трубы сети должны быть выбраны с учетом повышения давления при пожаре."
Sindarkon
14.7.2011, 13:55
Как уже сказал Serg Ivanov, у Вас просто водоём с колодцем без всякого водопровода. Если бы Вы стали городить водопровод, то потребовалось бы соблюдать п.4.4 СП8, который расходится с представлениями Журбы.
aminopower
5.7.2013, 5:19
Проектируется открытая стоянка автобойлеров. Для нужд наружного пожаротушения выданы ТУ, согласно которых, точку подключения дали к водопроводу высокого давления (в раб. режиме напор 10 м, против. режим 120 м), причем тушение осуществляется, согласно ТУ, передвижной пожарной техникой. Как можно ограничить давление перед ПГ для стоянки со 120 м до 10 м?
Serg Ivanov
5.7.2013, 8:25
А зачем? Передвижная пожарная техника выдержит.
aminopower
5.7.2013, 9:39
Цитата(Serg Ivanov @ 5.7.2013, 9:25)

А зачем? Передвижная пожарная техника выдержит.

Вы серьезно? 120 м? Вроде бы есть ограничиние на всасе автонасосов.
Sindarkon
5.7.2013, 10:14
А что такое "рабочий режим" и "против. режим"?
aminopower
5.7.2013, 10:41
Цитата(Sindarkon @ 5.7.2013, 11:14)

А что такое "рабочий режим" и "против. режим"?
В сети поддерживается напор 10 м постоянно, при пожаре напор увеличивается до 120 м.
Sindarkon
5.7.2013, 11:55
Тогда уж "дежурный" и "рабочий" режимы.
Вообще у автонасосов пожарных расчётов рабочее давление: 100 м. У Вас уже 120 м. Может, стоит отказаться от передвижной техники и напрямую подключаться?
aminopower
5.7.2013, 12:09
Про передвижную технику указано в ТУ.
Sindarkon
5.7.2013, 16:26
Как вариант: позвонить в ближайшую пожарную часть и спросить про характеристики автонасосов. Им же к гидрантам подключаться.
Цитата(Sindarkon @ 5.7.2013, 12:55)

Тогда уж "дежурный" и "рабочий" режимы.
Вообще у автонасосов пожарных расчётов рабочее давление: 100 м. У Вас уже 120 м. Может, стоит отказаться от передвижной техники и напрямую подключаться?
Без автонасоса они не смогут дозировать пенообразователь от машины. Потребуются специальные баки-эжекторы. Замучаетесь такое согласовывать. Нужно узнать у пожарных, предусмотрена ли возможность регулирования давления на всасе автонасоса.
Serg Ivanov
8.7.2013, 8:39
Цитата(aminopower @ 5.7.2013, 12:09)

Про передвижную технику указано в ТУ.
Передвижная техника не обязательно автонасос.
Цитата(BTS @ 5.7.2013, 18:35)

Без автонасоса они не смогут дозировать пенообразователь от машины. Потребуются специальные баки-эжекторы. Замучаетесь такое согласовывать.
Это уже их проблемы. Зачем согласовывать если сделали всё по нормам и ТУ?
Цитата(aminopower @ 5.7.2013, 5:19)

Для нужд наружного пожаротушения выданы ТУ, согласно которых, точку подключения дали к водопроводу высокого давления (в раб. режиме напор 10 м, против. режим 120 м), причем тушение осуществляется, согласно ТУ, передвижной пожарной техникой.
Ну и с чего Вы взяли, что нужно проектировать низкого давления? На высоком давлении чем по Вашему тушат? Всю технику к колодцу привинчивают намертво?
Коллеги вопрос в следующем.
Запроектировали противопожарный водопровод высокого давления на заводе. Как будет осуществляться пожаротушение из него, приезжает пожарная машина подключает пожарную колонку и рукава и далее тушит. Где должны находится рукава, колонки. Если в машине у пожарников, тогда зачем водопровод высокого давления, они приехали подсоединились своим насосом который и дал требуемый напор и дальше тушат.
Цитата(ВКшник @ 1.7.2016, 10:45)

Коллеги вопрос в следующем.
Запроектировали противопожарный водопровод высокого давления на заводе. Как будет осуществляться пожаротушение из него, приезжает пожарная машина подключает пожарную колонку и рукава и далее тушит. Где должны находится рукава, колонки. Если в машине у пожарников, тогда зачем водопровод высокого давления, они приехали подсоединились своим насосом который и дал требуемый напор и дальше тушат.
Водопровод высокого давления создается, как правило, там, где нет полноценного пожарного подразделения. Для тушения из такого водопровода не требуется автонасос.
Это правдано, если на предприятии есть своя пожкоманда, свой рукавный автомобиль без автонасоса.
Пожарные подъезжают, подключаются в колодце и тушат напрямую.
Или выделенные на предприятии пожарные бригады.\
От этого зависит и расположение оборудования. Либо у пожарных в части, либо в цехах. Как устроено тушение на конкретном предприятии...
Serg Ivanov
3.7.2016, 18:21
Цитата
2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.