Цитата(comings @ 3.12.2009, 11:18)

радиус защиты стержневого молниеприемника равен о,7h, где h - высота молниеприемника. Все просто.
Да где вы это взяли ???
Цитата
1. Одиночный стержневой молниеотвод.
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой круговой конус (рис. П3.1), вершина которого находится на высоте h0<h. На уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx.
1.1. Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов высотой h ? 150 м имеют следующие габаритные размеры.
Зона A: h0 = 0,85h,
r0 = (1,1 - 0,002h)h,
rx = (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85).
Зона Б: h0 = 0,92h;
r0 = 1,5h;
rx =1,5(h - hx/0,92).
Для зоны Б высота одиночного стержневого молниеотвода при известных значениях h и может быть определена по формуле
h = (rx + 1,63hx)/1,5.