Svetlanna
Здравствуйте! Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста можно ли установить на дефлекторе ф 600 кирпичного здания котельной молниеприемник высотой 2-3 метра. Просто установленные молниеприемники на дымовых тубах, не обеспечивают полную молниезащиту здания
Крыша выполнена из железобетонных плит.Или может кто подскажет еще способы.(при необходимости чертежи скину).
comings
молниеприемник 1м высотой дает радиус защиты 0,7м - вполне достаточно для вашего дефлектора, а на крышу можно сетку уложить
serdar
А начиная от какой высоты острия этот радиус 0.7 начинается?
И потом - область стержневой защиты ограничивается конусом.
А я вот активную Forend в проекте применил. Но пока в железе ещё не реализовали. И дорогая зараза. Ожидаем оплаты со дня на день.
comings
радиус защиты стержневого молниеприемника равен о,7h, где h - высота молниеприемника. Все просто. Если к его высоте добавить высоту дефлектора(т.е. высоту установки молниеприемника), получите радиус защиты на уровне земли, а если предварительно вычесть высоту защищаемого здания, то узнаете радиус защиты, который вам и нужен. Тогда станет ясно нужна сетка или нет.
Вообще, РД 34.21.122-87 -вещь исключительно полезная
serdar
Цитата(comings @ 3.12.2009, 11:18) *
радиус защиты стержневого молниеприемника равен о,7h, где h - высота молниеприемника. Все просто.

Да где вы это взяли ???
Цитата
1. Одиночный стержневой молниеотвод.
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой круговой конус (рис. П3.1), вершина которого находится на высоте h0<h. На уровне земли зона защиты образует круг радиусом r0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx.
1.1. Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов высотой h ? 150 м имеют следующие габаритные размеры.
Зона A: h0 = 0,85h,
r0 = (1,1 - 0,002h)h,
rx = (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85).
Зона Б: h0 = 0,92h;
r0 = 1,5h;
rx =1,5(h - hx/0,92).
Для зоны Б высота одиночного стержневого молниеотвода при известных значениях h и может быть определена по формуле
h = (rx + 1,63hx)/1,5.

comings
УВЫ, видать, склероз крепчал... wub.gif
а самому РД открыть лень было. Еще раз прошу простить.
Просто, хотел сказать, что рассчитать зону защиты несложно, да вот с формулами провал вышел.
Но, думаю, теперь для вас все ясно стало.
Элмашпром
Уважаемые коллеги!

Для использования в проекте предлагаю использовать нашу продукцию

Молниеприемники высотой от 1 до 4 метров для зданий и сооружений.

Молниеприемники сборные -секции по 3 метра. Общая высота от 4 до 15 метров для зданий и сооружений и отдельно стоящие. Мачты активных молниеприемников.

Варианты крепления мы доработаем по Вашему заданию.

Ждем чертежей или технического задания.

Наши молниеприемники установлены на здании высотой 30 метров Волгателеком г.Пенза, защищают химический завод г.Рошаль, производство турецкой компании г.Ульяновск, дымовые трубы котельной г.Нижний Новгород... и многих других зданиях и сооружениях.

Каждый молниеприемник имеет серийный номер, паспорт.

ООО Элмашпром см.сайт