aspry
Добрый день!

Нужна помощь при проэктировании системы отопления с помощью воздух/воздух т/насоса с внутренним блоком канального типа.

Нужно обогреть помещение с 6-ю раздельными комнатами. (Схема прилогается.)

Средняя температура в отопительный сезон 0... -2 градуса..

Вопрос в том собственноб будет ли хватать, если в каждую комнату провести по воздуховоду D200мм, практически прямые участки получаются. и нужен ли и какого размера уравнивающий ящик перед приточной решоткой.

шесть комнат 29 м2, 10 м2, 12 м2, 15 м2, 3.6 м2, 3.6 м2.


Зарание благодарен.
Alex_
Нужно рассчитать теплопотери по комнатам, вычислить количество воздуха, необходимое для их компенсации. Потом рассчитать диаметры и длины воздуховодов так, чтобы каждая комната получила требующийся ей расход воздуха. Потом еще подумать над распределением потоков воздуха в каждой конкретной комнате. Эту работу надо проделать обязательно, хотя бы на клочке бумаги.
Мaйкл
Еще, неплохо бы поставить Лису, вместо Эксплорера. Она грамматику проверяет.
CY-27
Алекс правильно говорит!!!
А по поводу оборудования посмотрите установку "Климат" (не в качестве рекламы). Мы поставили несколько - Заки довольны!!
GeoTeplo
Цитата(CY-27 @ 22.2.2010, 16:15) *
Алекс правильно говорит!!!
А по поводу оборудования посмотрите установку "Климат" (не в качестве рекламы). Мы поставили несколько - Заки довольны!!

Подтверждаем насчет "Климата" clap.gif
aspry
Прошу прощения, по поводу грамматики... это наверное распространённая проблема для рускоязычных, никогда не живших в России...

Про климат знаю, устанавливали 25 и 35-ы... Но в данной ситуации проблемно притащить эту установку из Россииюю Дорого...

Теплопотери посчитаны... с запасиком, хорошим таким. Два канальника по 5кВт, каждый должен обслуживать по 3 комнаты...

Длина воздуховодов не более пяти метров, отводов не будет, хочу использовать изолированные гибкие воздуховоды. Каждый канальник имеет выход для трёх воздуховодов D200мм.

Вопрос остаётся, гаспода... Хватит ли пятикиловатного канальника, с расходом и давлением воздуха приведёнными ниже, для охлаждения и обогрева данных помещений. И какого размера нужен ящик и приточная решотка...

Расход воздуха 720/630/540 м3/час
Стат. давление 40(62) Па

Огромное спасибо.