Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автостоянка открытого типа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
AlexStar
Есть автостоянка открытого типа, наземная многоуровневая. МГСН п. 5,3 требует тушить - автоматическое пожаротушение - при числе м/м на этаже 100 и более. А если этаж разделить перегородкой на два отсека и в каждом менее 100 м/м, всё равно надо автоматическое..?
Были у кого прецеденты?
sauto.biysk.ru
Даже если вы разделите на отсеки, этаж не перестанет быть этажом smile.gif
AlexStar
Однако в архитектурной части этого МГСН максимальная площадь этажа определяется в пределах отдного пожарного отсека.. там табличка выше п.5,3 есть.
Да и внутренний СНИП по водопроводу тоже делит здание на отсеки - в зависимостит от объема каждого назначается необходимое колич. струй...
Водяной
Чтобы не делать спринклерное пожаротушение надо делить площадь на противопожарные отсеки с противопожарными воротами...если необходима связь маршрутная между отсеками...
AlexStar
возникала у меня такая мысль. Там в пожарном отсеке должно быть не более 100 машин/мест. А был такой прецедент? экспертиза пропустит?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.