Всем доброго дня.
У меня вопрос к специалистам вентиляции. В каком режиме работает вентилятор, если мы его подключаем в сеть воздуховодов без всяких регуляторов, тупо подводим эл.питание и всё. Если вентилятор подоброн на какой-то определённый расход и напор, то в реальном режиме как он работает?
Думаю на 5-ой скорости....
Boris Blade
1.4.2010, 9:18
В расчетном или нерасчетном наверное.
Тупо подводить не надо, лучше осмысленно и с умным выражением лица.
Если на 5 скорости, значит он расход будет выдовать в зависимости от сопротивления сети?
too_zerocool
1.4.2010, 9:30
Цитата(Джованни @ 1.4.2010, 10:22)

Если на 5 скорости, значит он расход будет выдовать в зависимости от сопротивления сети?
он и на первой скорости будет давать расход в зависимости от сопротивления сети.
думайте прежде чем писать.
Я всегда подбирала по нужному расходу и сопротивлению вентилятор по 5-й скорости, а уж если нужно регулировани - то ставила регулятор скорости, тем самым снижая обороты и снижая расход воздуха.
Вот выдержка и каталога "Remak": "Каждой ступени мощности, установленной на регуляторе (ступень 5-1) отвеечает одна из кривых характеристик (5,4,3,2,1). ЕСЛИ К ВЕНТИЛЯТОРУ НЕ ПОДКЛЮЧЕН РЕГУЛЯТОР, ЕГО МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА КРИВОЙ 5"
Это значит что на 5-й скорости...
Boris Blade
1.4.2010, 9:43
Если подбирать на макс скорость регулятор , то регулирование будет только в сторону уменьшения, если на среднюю скорость сможете как увеличивать так и уменьшать.
Я спросил если регулятор у вентилятора отсутствеут, а напор сети оказался меньше или больше подобранной рабочей точки. Как себя поведёт вентилятор и что произойдёт с его расходом? ВОТ.
ПоГуглите "работа вентилятора на сеть" (примерно), и ... перенесите вопрос в "Песочницу", то здесь Вам раскажут про "шестиногогопяти...." или "зеленную камнеедку".
Потери давления в сети меньше объем воздуха больше, потери давления больше расход меньше.
Skaramush
1.4.2010, 12:41
Цитата(dimka63 @ 1.4.2010, 11:05)

Потери давления в сети меньше объем воздуха больше, потери давления больше расход меньше.
Афигеть! Дайте две!
(шепотом) а можно я тоже?
Изменение сопротивление пропорционально квадрату изменения расхода! Вот.
Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 13:41)

Изменение сопротивление пропорционально квадрату изменения расхода! Вот.
Ой, спасибочки

, Мэтр, а я-то думал, что в вентиляции db(A)-нит

, а оказывается "квдрат" расхода!!!.
______________
ЗЫ. Джованни, Вас предупреждали про "зеленную камнеедку".
Skaramush
1.4.2010, 14:40
Цитата(vadim999 @ 1.4.2010, 14:37)

Ой, спасибочки

, Мэтр, а я-то думал, что в вентиляции db(A)-нит

, а оказывается "квдрат" расхода!!!.
______________
ЗЫ. Джованни, Вас предупреждали про "зеленную камнеедку".
Ещё как. А может и куб, но это уже к мощности.
Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 15:40)

Ещё как. А может и куб, но это уже к мощности.

Куб ...!? Мощность...!? А-а-а. Мощность в кубе!!!! Руфтопы?
Skaramush
1.4.2010, 16:18
Цитата(vadim999 @ 1.4.2010, 16:14)


Куб ...!? Мощность...!? А-а-а. Мощность в кубе!!!! Руфтопы?

Ну, вообще-то, есть серия вентиляторов Cube. Тип Scirocco в кубическом корпусе. при выхлопе на одну грань, вход возможен на пять остальных. В том числе - в любой комбинации. Очень удобная штука при сложностях с местом для монтажа.
Джованни, посчитайте потери давления вент. сети при максимальном расходе вентилятора и смотрите по кривой графика производительности вентилятора.
Skaramush
1.4.2010, 17:00
Цитата(Тех @ 1.4.2010, 16:49)

Джованни, посчитайте потери давления вент. сети при максимальном расходе вентилятора и смотрите по кривой графика производительности вентилятора.
Не совсем корректно. Считать сеть надо при заданном расходе. Исходить из того, что "как вышло, так вышло" - подход несколько ущербный.
Кроме того, я бы попросил уточнить блестящую формулировку: "при максимальном расходе вентилятора". Таковая цифра на шильдиках импортных устройств обычно соответствует работе без сети.
Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 18:00)

Не совсем корректно. Считать сеть надо при заданном расходе. Исходить из того, что "как вышло, так вышло" - подход несколько ущербный.
Кроме того, я бы попросил уточнить блестящую формулировку: "при максимальном расходе вентилятора". Таковая цифра на шильдиках импортных устройств обычно соответствует работе без сети.
Как я понял вентилятор-то уже стоит и расход считается на уже смонтированной системе. Или нет?
"при максимальном расходе вентилятора"-это максимальные обороты (максимальная кривая), ибо регулятора нет.
Skaramush
1.4.2010, 18:16
Обороты прекрасно. Но при каком сопротивлении? Кривая-то это функция "расход-напор". По одному параметру, безусловно, можно определить второй. А когда не задан ни один?
Вопрос в начале темы поставлен так, что напрашивается вывод: "Я его слепила из того, что было". А в таком случае придётся либо пересчитывать систему, либо, так как натура есть (если есть) сначала измерять, что же вышло и затем пересчитывать на проектные условия. или на максимально приближенные из достижимых.
Сеть есть? Есть. Размеры на схеме есть? Есть. Наименование вентилятора тоже есть. Тогда в чем вопрос?
Тупо (можно умно) обсчитываем сопротивление сети с учетом всех КМС, смотрим потери, горизонтальную по потерям на максимальную кривую вентилятора. И получаем проектный расход.
Если все, как Вы предполагаете, "как получилось, так и вышло", то можно продырявить воздуховод на прямом участке после вентилятора, сувать в дырку анемометр и мерить скорость, и с учетом местного сечения определять расход по факту.
Skaramush
1.4.2010, 19:19
Принимаем ваши условия. Есть сеть и есть размеры. Сопротивление сети при неизвестном расходе не считается - нет данных. Сопротивление - функция скорости (расхода). То есть, придётся задаваться какой-то величиной. Допустим, расходом вентилятора при макс. КПД. Тогда да, можно определять соответствие и начать игру в приближения.
Далее. Засовывать в сеть анемометр не рекомендую, для замеров нужен микроманометр и трубка. Тогда можно получить нужные данные.
Boris Blade
1.4.2010, 19:24
2 Джованни Авы из каких спеццов будете, может аналогию подобрать удастся для более простого объяснения.
Skaramush
1.4.2010, 19:26
Неплохо бы точно поставленный вопрос. Или описание ситуации. С подробностями.
Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 19:19)

Сопротивление - функция скорости (расхода). То есть, придётся задаваться какой-то величиной. Допустим, расходом вентилятора при макс. КПД. Тогда да, можно определять соответствие и начать игру в приближения.
А у Вас есть другой вариант? Конечно придется опираться на условно принятую величини, раз уж приходится решать задачу методом анального зондирования (извините то по другому не назовешь).
Цитата(Skaramush @ 1.4.2010, 19:19)

Далее. Засовывать в сеть анемометр не рекомендую, для замеров нужен микроманометр и трубка. Тогда можно получить нужные данные.
А чем Вас метод по скорости не устраивает? В отличии от микроманометра он более простой и доступный (по классу оборудования).
Обоснуйте, пожалуйста, а то у меня складывается впечатление, что Вы знаете какие-то секретные методы, но не делитесь...
Skaramush
1.4.2010, 22:30
Никаких секретов. Какие секреты могут быть в методике аэродинамических испытаний? Не подскажете, как получить натурную характеристику вентилятора и сети при помощи анемометра?
И я назвал другой способ - сеть есть, вентилятор есть. Включили, проверили токи. Поджали шибером, если надо. И вперёд, выполнять замеры.
Вообще говоря, задача поставлена не корректно. Если имелось в виду, что вентилятор подобран в соответствии с требованиями сети, то ответ - нормально, без проблем. В режиме близком к макс. КПД.
Прежде чем продолжать погружение, хотелось бы ответ от начавшего тему:
Что, конкретно, вы пытались спросить?
Дело обстаит так.
Заказчик попросил подобрать вентилятор для существующей сети воздуховодов с вытяжным зонтом.
Данные от Заказчика:
Зонт имеет размер 6000х1500мм. В нём 4 отверстия по 300х300мм. Эти отверстия выходят в сборный воздуховод 700х700мм., который и является сеть протяжённостью 35 метров.
Изходя из этого было принято принять за расчётный разход 10000 м3/ч, дамы скорость в зонте при данном сечении состовляет 0,31 м/с.
Напор сети оказался не велик для данного расхода, при сечении воздуховода 700х700 и его длине 35,0 метров и составил всего 13 Па + КМС (грубо 5 отводов) ещё около 70 Па. В итоге на выходе получили L=10000 м3/ч при Рсети= 83 Па
Было принято поставить радиальный вентилятор ВР-86-77-6,3-1000об/мин., 2,2 кВт.
Характеристики в приложении.
Ну и получается, чтобы выйти на рабочую точку в 10000мз/ч необходимо создать напор сети где-то в 440 Па. Заказчик как зказано ранее от частотного регулятора отказался. Мною было предложено им врезать в сеть шибер.
Звонит Заказчик говорит, что не тянет. Мол они бумажку поджигали и тяги в вытяжном зонте нет.
Я спросил поставили ли вы шибер. Они говарят нет. Я им предложил перекрыть пару отверстий 300х300 в зонте и посмотреть будет тяга или нет. Они говарят нет опять тяги.
Вот я и спросил как себя ведёт вентилятор в этой ситуации.
А Заказчик говорит, что слабенький вентилятор. Давай мол в два раза мощней по напору вентилятор. А мощней я опасаюсь предлогать, при малом сопротивлении сети куда мощней!
Skaramush
2.4.2010, 15:34
Проверьте направление вращения вентилятора. Очень сильное подозрение на вращение в обратную сторону. Если подтвердится, поменяйте в подключении две любые фазы местами.
При правильном подключении в зонт должны улетать котлеты, возможно - со сковородкой.
Да, после нормального пуска обязательно проверьте токи на обмотках и подрегулируйте магистраль. Но сейчас это не имеет отношения к вашей проблеме.