kostya163
Добрый день! Если возможно... пролейте свет на следующую тему. При производстве работ со стороны заказчика было сделано замечание о недопустимости транзитной прокладки кабеля через ванную комнату в жилье.
Ситуация такова: Кабель ВВГ сечением 4*1,0 проходит из коридора на кухню, через ванную комнату. Прокладка скрытая. В ПУЭ выделены "опасные зоны" он можно сказать пересекает 1,2 и 3 зону. Однако в пункте 7.1.40 ПУЭ говорится о том, что кабель проводить в нашем случае допустимо, однако про транзитную прокладку ни слова. Кто прав в данной ситуации???
Заранее благодарю!
Сергей В.
Ув. kostya163.
Вначале уточним формулировки: проводки, проходящие по помещениям одного потребителя для питания его же электрооборудования не являются транзитными. Нельзя прокладывать провода, питающие одну квартиру, через помещения другой. Но это так, к слову.
Да, в ПУЭ прямого запрета нет, но ДБН В. 2.5-23-2003 "ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ" в п.5.41 конкретно описывает зоны ванных комнат где могут быть электропроводки, а где их быть не должно.

В Вашем случае упомянутый Вами кабель следует прокладывать только в третьей зоне. Ну а еще лучше - вне ванной комнаты.