Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Необходимость оборудования АПС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
l-nikolaev
Имеется жилое здание с подземной автостоянкой.
В жилом доме и подземной автостоянке сделана пожарная сигнализация (сейчас занимаемся вопросом восстановления обеих) сигнализации разные, пульты разные, в автостоянке есть сплинклерная система. ПСД на АПСутрачена полностью. Будем восстанавливать.

Вопрос в том, что есть-ли необходимость восстановления АПС в подз. автостоянке??

Может проще и дешевле оторвать датчики к чертовой матери, оставить только ручники и АСК ВИКИНГ и сделать новую ПСД?
СИД
Если Ваша сплинкерная система (АУПТ?) выполняет одновременно и функции АПС-то можете оторвать к ч.м., ну а если нет, то нельзя и надо её восстанавливать (СП5 п. 4.2).
l-nikolaev
Цитата(СИД @ 28.4.2010, 10:37) *
Если Ваша сплинкерная система (АУПТ?) выполняет одновременно и функции АПС-то можете оторвать к ч.м., ну а если нет, то нельзя и надо её восстанавливать (СП5 п. 4.2).


В сплинкерной системе стоит аварийно-сигнальный клапан "ВИКИНГ", который выдает сигнал о сработке (падении давления в системе) на пульт АПС, на который подключены дымовики и ручники.
этого достаточно что-бы "аннулировать" дымовики?, потому, как пыли много, боюсь задолбают они потом сложными срабатываниями.
goodfellow
Если пожарная сигнализация установлена для снижения инерции системы оповещения, иными словами уменьшения времени задержки начала эвакуации, то АПС нужно восстанавливать.
СИД
А у Вас что на автостоянке установлены дымовики? Оригинальное решение.
l-nikolaev
Цитата(goodfellow @ 29.4.2010, 17:30) *
Если пожарная сигнализация установлена для снижения инерции системы оповещения, иными словами уменьшения времени задержки начала эвакуации, то АПС нужно восстанавливать.


Пояснительной записки, как и самого проекта АПС- нетЮ так, что для чего она сделана сейчас трудно сказать, а как узнать-то?

А у Вас что на автостоянке установлены дымовики? Оригинальное решение.

Да все офигевают, видимо те кто ставил сигнализацию хотел денег по максимуму срубить (чем больше датчиков тем больше денег за работу)
СИД
Ну денег срубить еще больше бы получилось, если бы устанавливали тепловые извещатели, их количество больше, а стоимость установки одна и та же. Здесь, скорее всего, была какая-то другая задумка или недодумка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.