Shtirlic
28.4.2010, 10:48
В подвале реконструируемого административного здания проложены полипропиленовые трубы хозяйственно-питьевого водопровода. Что-бы не было конденсата трубы изолировали теплоизоляцией. Теперь начала намокать теплоизоляция. Вентиляции на период строительства еще нет, подвал будет эксплуатируемый. Вопрос почему конденсат образовывается, на изолированной трубе? Как исправить ситуацию?
а вы посмотрите как эту изоляцию сделали!
Shtirlic
28.4.2010, 13:02
Одели разрезанный вдоль теплоизоляционный цилиндр на смонтированные трубы.
Сами трубы сухими остаются, изоляция сверху намокает?
Shtirlic
28.4.2010, 13:46
Со слов строителей трубы остаются мокрыми и теплоизоляция эту влагу впитывает, они в одном месте эту теплоизоляцию тронули и оттуда два ведра воды вылилось.
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 14:46)

Со слов строителей трубы остаются мокрыми и теплоизоляция эту влагу впитывает, они в одном месте эту теплоизоляцию тронули и оттуда два ведра воды вылилось.
Хм, на ум приходить только не правильно подобранная изоляция для данного диаметра труб.
Сергей Гутман
28.4.2010, 14:42
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 14:02)

Одели разрезанный вдоль теплоизоляционный цилиндр на смонтированные трубы.
А скотчем строительным обмотали по всей длине?
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 10:48)

Вопрос почему конденсат образовывается, на изолированной трубе?
1 неправильный расчет
2 неправильный монтаж
Цитата(Сергей Гутман @ 28.4.2010, 19:42)

А скотчем строительным обмотали по всей длине?
можно поподробнее про строительный скотч?
а то чувствую что отстаю от жизни, в смысле от инноваций )))
Shtirlic
28.4.2010, 16:47
По всей длине ничем не обматывали, только в нескольких местах скрепляли
пост №8 читали? если читали, то дальше флуд.
Shtirlic
28.4.2010, 17:18
Всем спасибо за участие, расчет изоляции проверю, ну а неправильный монтаж я изменить не всилах
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 22:18)

Всем спасибо за участие, расчет изоляции проверю, ну а неправильный монтаж я изменить не всилах
а если расчет был неправильно выполнен, то что, так все и останется?
Shtirlic
28.4.2010, 19:44
Здесь другой случай:
Для 20 градусов и 80% влажности толщина изоляции определена правильно 20 мм.
Но в условиях строительства влажность составляет 100%, а для влажности 90% я получил требуемую толщину изоляции 40 мм.
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 19:44)

.
Для 20 градусов и 80% влажности толщина изоляции определена правильно 20 мм.
.....а для влажности 90% я получил требуемую толщину изоляции 40 мм.
Shtirlic
28.4.2010, 20:09
Vict, честно - не понял как понимать Ваш смайлик?
Случаем трубу не повредили, или конденсат ведрами это нормально?
Сергей Гутман
28.4.2010, 21:57
А то, что конденсат скапливается под изоляцией Вас не смущает?
Shtirlic
28.4.2010, 22:26
Цитата(Сергей Гутман @ 28.4.2010, 22:57)

А то, что конденсат скапливается под изоляцией Вас не смущает?
А что это может означать?
Ну раз, Сергей Гутман, дает гарантию о целостности трубы, я успокаиваясь, умолкаю...
Цитата(Shtirlic @ 28.4.2010, 11:48)

Как исправить ситуацию?
Изменить паропроницаемость ТИ доступным способом.
Значит при условии, что труба не повреждена надо нанести пароизоляционный слой. Но мокрая теплоизоляция=плохая изоляция, значит надо менять изоляцию на толщиной 20 мм или 40 мм?
Если это плохой стык, то при замене теплоизоляции, его переделываем.
Сергей Гутман
29.4.2010, 9:53
1. Существующая изоляция не работает вообще, неважно какая у нее толщина, т.к. под ней свободно гуляет воздух (в том пространстве где два ведра воды пряталось).
2. Вероятность утечки минимальна, свищ куда активнее дает о себе знать.
Изоляцию нужно переделывать, при этом не факт что существующей толщины не хватает.
Shtirlic
29.4.2010, 12:55
Цитата(Сергей Гутман @ 29.4.2010, 10:53)

1. Существующая изоляция не работает вообще, неважно какая у нее толщина, т.к. под ней свободно гуляет воздух (в том пространстве где два ведра воды пряталось).
2. Вероятность утечки минимальна, свищ куда активнее дает о себе знать.
Изоляцию нужно переделывать, при этом не факт что существующей толщины не хватает.
Т.е. неправильный монтаж, и еще необходима действующая система вентиляции
Сергей Гутман
29.4.2010, 15:14
Принудительная вентиляция не всегда необходима, от изоляции сейчас только вред, ее лучше вообще снять, в будущем сделать нормально, хотел тыкнуть в грамотную статью про образовании конденсата на трубах, но не нашёл такой, может Вам повезёт больше, изучите физику процесса, множество вопросов отпадёт само.
Shtirlic
29.4.2010, 16:20
Спасибо всем за участие!
serdg911
24.1.2014, 12:45
Для ответа на Ваш вопрос необходимо уточнить несколько параметров, что позволить Вам самому разобраться – это не сложно. Надо замерить температуру и влажность воздуха и температуру трубопровода. Затем на основе
таблицы зависимости количества влаги в воздухе и значения точки росы от температуры и влажности в помещении вы можете понять физический смысл происходящего процесса, а именно выпадение конденсата, а так же спрогнозировать, при каких параметрах данное явление перестанет происходить. Затем несложно будет сделать расчёт теплоизоляции и сравнить с фактической.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.