Полная версия этой страницы:
Система водоподготовки
Всем доброго времени суток!
Имеется протокол испытаний (см. аттач)
Прошу помочь в схеме системы водоподготовки.
А для водоснабжения чего нужна эта скважина?и какая производительность?
Скважина нужна для водоснабжения небольшого поселка с ПМЖ.
Производительность: не скажу, т.к. нет данных.
Имеется коттедж в этом самом поселке и Клиент предпочетает пить очищенную воду.
Но вот и вопрос в связи с этой шляпой: какую схему водоподготовки целесообразнее применить.
Цитата(Mr. S @ 5.5.2010, 0:16)

Скважина нужна для водоснабжения небольшого поселка с ПМЖ.
Производительность: не скажу, т.к. нет данных.
Имеется коттедж в этом самом поселке и Клиент предпочетает пить очищенную воду.
Но вот и вопрос в связи с этой шляпой: какую схему водоподготовки целесообразнее применить.
На коттедж - толкнуться к нормальному продавцу систем обезжелезивания, чтобы они там посчитали схему и оборудование под нее, включая монтаж и наладку.
Цитата(BUFF @ 5.5.2010, 0:25)

На коттедж - толкнуться к нормальному продавцу систем обезжелезивания
Грязевик, колонка-аэратор с компрессором, колонка с БИРМом, угольный фильтр. Но жесткость малька зашкаливает. Если клиент зело капризный, тогда еще умягчение
Еще вопрос: какой элемент в системе водоподготовки эффективно убирает мутность?
Надо знать природу мутности. Она может быть обусловлена совершенно разными причинами. Как правило, для артезианской воды специальных аппаратов для снятия мутности не предусматривают, она снимается попутно.
Если скважена совсем новая (или малое и редкое потребление), попробуйте ее просанировать(?). За подробностями обращайтесь к Профи.
"Маленькая хитрость" следующую пробу отбирайте после продолжительной откачки воды.
Сергей Гутман
7.5.2010, 16:56
Маленькое пояснение, продолжительная откачка воды - от 96 часов
Vanishua
19.1.2011, 11:49
Подскажите пожалуйста, как посчитать производительность системы умягчения-обезжелезивания, если известно что арт. скважина обеспечивает водой детский лагерь 300-350 человек в летние месяцы.
alexandrpjatkov
19.1.2011, 12:06
Цитата(Vanishua @ 19.1.2011, 13:49)

Подскажите пожалуйста, как посчитать производительность системы умягчения-обезжелезивания, если известно что арт. скважина обеспечивает водой детский лагерь 300-350 человек в летние месяцы.
Производительность ссистемы водоподготовки берется исходя из водопотребления данного лагеря (к этой цифре производители и поставщики иногда рекомендуют добавлять 10-20% т.к. оборудование проходит испытания в лабораторных условиях, которые могут отличаться от условий на конкретном объекте). Расход потребляемый лагерем можно посчитать по СНиП 2.04.01-85*
alexandrpjatkov
19.1.2011, 12:48
Плюс в эти 10-20% входит то что фильтрующая загрузка со временем засоряется и пропускная способность становится хуже.
Умягчать нужно воду обязательно, потому что показатель Жесткость общая выше ПДК. Не обязательно до 0,1 мг-э/л, можно байпасом подмешивать умягченную воду и жесткую, чтобы был меньше расход соли.
А там где потребляется вода, поставить хотя бы бытовые фильтры с обратным осмосом.
Чтобы мутность убирать нужно ставить осветлитель.
Моя схема была бы такая:
- грязевик или механический фильтр до 100мк
-фильтр-осветлитель - с FilterAG например,
-фильтр-обезжелезиватель - с GreenSand
-фильтр-умягчитель - сильнокислотный катионит Dowex или Ку-2-8
очень бы хотелось поставить угольный фильтр после всех этих дел.
Birm работать не будет - рН низкий для него.
колонну-аэратор с таким количеством железа очень осторожно применяют и потом с ней глаз да глаз нужен... Если проскоки железа начнутся, испортите загрузку в следующих фильтрах.