На проект реконструкции КНС от пожарников получены ТУ, о необходимости наружного пожаротушения с расходом 10л/с. Теперь читаем ниже 3 пункта:
1) п.8.5 к СНиП 2.04.03-85, первое предложение:
«По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к категории Д»;
2) п.14.9 СНиП 2.04.02-84, второе предложение:
«По степени пожарной опасности здания и сооружения водоснабжения надлежит относить к производству категории Д, отделения углевания и аммиачных - к производству категории В»
3) Прим.2 к п.2.11 СНиП 2.04.02-84, четвертый абзац
Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:
производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д.
Если с огнестойкостью, объемом и категорией все понятно, то остается вопрос, относятся ли канализационные (да и заодно водопроводные) насосные станции к производственным зданиям. Уж очень не хочется проектировать пожрезервуары, так как в населенном пункте система водоснабжения не отвечает пожарным требованиям.