Nekotjan
Доброго времени суток всем.

Есть помещение ОПУ, в к-ром вытяжка осуществляется двумя дефлекторами. Заказчик просит вывести дефлекторы через стену, т.к. кровля очень хлипкая и не хочет лишних протечек.
Как все это грамотно изобразить?
Phenomen_ON
Цитата(Nekotjan @ 17.5.2010, 11:25) *
кровля очень хлипкая

Бумажная что ли? blink.gif
Как кровля выдержит снеговую нагрузку если она дифлектор выдержить не сможет???? он не так много весит, если конечно из чугуна не сделан...
А дырочки на кровле битумом заливаются и все! НАВЕКА))))
Nekotjan
Цитата(Phenomen_ON @ 17.5.2010, 16:07) *
Бумажная что ли? blink.gif
Как кровля выдержит снеговую нагрузку если она дифлектор выдержить не сможет???? он не так много весит, если конечно из чугуна не сделан...
А дырочки на кровле битумом заливаются и все! НАВЕКА))))

у заказчиков есть опыт протечек...они даже воздуховоды к потолку монтировать не разрешают - бред конечно..но так bang.gif
кровля - сендвич
Андрей 113
А гравитационного давления хватит? Есл да то задание на отверстие строителям выдавайте с последующей заделкой. Ну и крепления наружнего воздуховода не забудте.
Phenomen_ON
Цитата(Nekotjan @ 17.5.2010, 16:27) *
у заказчиков есть опыт протечек...

А по подробнее можно?
zaharov63
А размеры помещения в плане и профиль кровли значения не имеют?
gneis
1 если дефлекторы не демонтированы произвести замеры анемометром и внести их в вент паспорта шахта вытяжная с дефлектором2 заказчик пишет письмо выполнтиь по его схеме вытяжку 3 пересчитать устройства с учетом замеров сопротивлении отводов обратного клапана с ручным упрвлением высоты над кровлей коньком или парапетом утеплить воздухово 4 при диалогах и работе с заказчиком присутствие крышников и строителей
zaharov63
...обратного клапана с ручным упрвлением ... biggrin.gif
Nekotjan
Цитата(Андрей 113 @ 17.5.2010, 17:10) *
А гравитационного давления хватит? Есл да то задание на отверстие строителям выдавайте с последующей заделкой. Ну и крепления наружнего воздуховода не забудте.

гравитации хватит...
меня больше всего интересуют,что делать с конденсатом... newconfus.gif


Цитата(zaharov63 @ 17.5.2010, 17:35) *
А размеры помещения в плане и профиль кровли значения не имеют?

площадь 55 кв. высота 2,7.кровля плоская.



Цитата(gneis @ 17.5.2010, 21:23) *
1 если дефлекторы не демонтированы произвести замеры анемометром и внести их в вент паспорта шахта вытяжная с дефлектором2 заказчик пишет письмо выполнтиь по его схеме вытяжку 3 пересчитать устройства с учетом замеров сопротивлении отводов обратного клапана с ручным упрвлением высоты над кровлей коньком или парапетом утеплить воздухово 4 при диалогах и работе с заказчиком присутствие крышников и строителей

там новое стоительство. У них крыша текла на другом объекте.
zaharov63
А что такое ОПУ?
И что ж там за строители - бракоделы с опытом! Теперь все кровли без стаканов под крышники и без узлов прохода?
Nekotjan
Цитата(zaharov63 @ 17.5.2010, 23:33) *
А что такое ОПУ?
И что ж там за строители - бракоделы с опытом! Теперь все кровли без стаканов под крышники и без узлов прохода?

видимо да....
ОПУ - пункт управления противопожарной зашитой нефтеперерабатывающего завода...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.