К.Д.
Добрый день всем!

Подскажите пожалуйста, куда уходит конденсат из больших систем газоходов при наличии дымососа. Ставим КВ-ГМ-20 и у меня вопрос возник куда воду лить: Напорный патрубок у него вертикаль вверх и по идее надо предусматривать специальный карман для слива. Ну и общий вопрос - как отводится конденсат из надземных кирпичных боровов?
krizhevskyval
На больших котлах конденсат принципиально не должен образовываться: по паспорту температура газов для КВГМ 20 не ниже 155. Поэтому до и после дымососа конденсата не должно быть. В переходной период возможно образование конденсата в трубе - нужно просчитывать остывание газов.
Если пойти по пути буржуазии и на котел ставить свою трубу - конденсатообразование можно упредить, т.к. скорость и количество дымгазов будет не сильно меняться, в отличии от сборной трубы для нескольких котлов
К.Д.
Цитата(krizhevskyval @ 21.5.2010, 21:38) *
На больших котлах конденсат принципиально не должен образовываться: по паспорту температура газов для КВГМ 20 не ниже 155. Поэтому до и после дымососа конденсата не должно быть. В переходной период возможно образование конденсата в трубе - нужно просчитывать остывание газов.
Если пойти по пути буржуазии и на котел ставить свою трубу - конденсатообразование можно упредить, т.к. скорость и количество дымгазов будет не сильно меняться, в отличии от сборной трубы для нескольких котлов


Что в котле не будет это понятно, но газоходы до входа в боров уже 25...30м и труба общая. Уклон естественно от трубы, так что вопрос отсюда растет. Все уже существует.
CNFHSQ
Цитата(К.Д. @ 21.5.2010, 22:45) *
Что в котле не будет это понятно, но газоходы до входа в боров уже 25...30м и труба общая. Уклон естественно от трубы, так что вопрос отсюда растет. Все уже существует.

Как мы уже подсчитали точка росы дымовах газов при избытке воздуха 1,2 равна 61 град.,
если газоходы кирпичные или изолированые то конденсата не будет. Конденсат болезнь стальных не изолированных труб.