Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Минимальное растояние между пожарными гидрантами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Lari
При подключении проектируемого дома требуется установить в водопроводном колодце пожарный гидрант. Возможность подключения к сети - очень небольшой участок водопровода, на котором в десяти метрах уже установлен гидрант. Какое минимальное расстояние между гидрантами? Есть ли ограничения по расстоянию?
Spok_only
Цитата(Lari @ 21.5.2010, 14:41) *
При подключении проектируемого дома требуется установить в водопроводном колодце пожарный гидрант.
... в десяти метрах уже установлен гидрант

Кем требуется?
Вас не устраивает существующий гидрант или он ведомственный?

Lari
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов.
B747
таких ограничений нет.
единственное не жесткое - не более 5 гидрантов на ремонтном участке, т.е. если ваш гидрант будет шестым это нужно обосновать 1) существующей сетью 2) невозможностью переносить сервисные задвижки
Sindarkon
Такие ограничения есть, только Lari поленился их полностью процитировать:

Цитата
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.


А вот ограничения на 5 гидрантов как раз нет. wink.gif
Lari
[quote name='Sindarkon' date='24.5.2010, 18:29' post='523013']
Такие ограничения есть...

Так какие же ограничения? В СП ничего про это не сказано. Что, только пропускной способностью ограничивается?
Sindarkon
Думаю, проблемы не будет, если гидранты рядом стоят. Нормы не запрещают. Главное, чтобы трубопровод расход пропускал.
Lari
Спасибо. Понятно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.