Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплопотери трубопроводами ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Dima_UA
Здравствуйте!
проектирую систему ГВС c цыркуляцией с пластмасовых труб Ekoplastik PN20

коеф теплопроводности Ekoplastik 0,22 Вт/(м "С)

при расчетах выходит, что теплопотери 1 метра труби любого диаметра составляют 4,1 Вт

Что то я не понимаю как ето может быть! helpsmilie.gif
По тугаю для стальних труб там темлопотери 1 метра труб различных диаметров разные! huh.gif
vovan08
вт/м2х0С может поэтому?
Dima_UA
Цитата
коеф теплопроводности Ekoplastik L( лямбда) 0,22 Вт/(м х 0С)


коеф теплопередачи К=L/S? Вт/(м2 х 0С)
S - толщина стенки трубы ( в зависемости от диаметра она разная)
vovan08
при чем здесь толщина?она уже в коэф. есть. вам нужна площадь поверхности трубы
Dima_UA
я следую примеру расчета по Тугаю, там коеф теплопередачи умножают на Пи, на d, разницу температур и длинну!

коеф теплопередачи в справочнике для пластмас екопластик нету, есть только коеф теплопроводности через каторый я нашёл теплопередачу.....

Цитата
вам нужна площадь поверхности трубы
и куда мне ее подставлять?

Блин...запутался.....

vovan08
Цитата(Dima_UA @ 25.5.2010, 14:18) *
...там коеф теплопередачи умножают на Пи, на d, разницу температур и длинну!


все правильно, это и есть площадь, коэф, и разница температур. нужно выяснить как вы нашли коэф. теплопередачи и не сопротивление ли это?
Dima_UA
Цитата
Цитата
коеф теплопроводности Ekoplastik L( лямбда) 0,22 Вт/(м х 0С)


коеф теплопередачи К=L/S? Вт/(м2 х 0С)
S - толщина стенки трубы ( в зависемости от диаметра она разная)


вот ету формулу в нете нашёл......
vovan08
что то у тебя тема раздвоилась.
думаю если используешь уже расчитанные потери, не намного ошибешься, например такие
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.