aolise
Добрый день! Хотелось бы услышать квалифицированное мнение по такому вопросу: следует ли предусматривать обводную линию у счетчика холодной воды на вводе в 7-ми этажном жилом доме, ведь в соответствии с п. 6.5. СНиП 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий» в нем не требуется предусматривать внутренний противопожарный водопровод («6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в табл. 1* и 2;»)? Водоканалы требуют всегда предусматривать обводную линию, а я считаю, что в выше описаном случае она не нужна.
Young
а если тех. работы на водомере - дом без воды?
Serg Ivanov
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;

счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует.