Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Kazah
Добрый день, уважаемые участники форума.
Нахожусь в весьма затруднительном положении. bang.gif Мною был выполнен проект пожаротушения выстовочных залов в здании музея на основе порошкового пожаротушеня на базе Тунгусов. И все бы ничего, но после здачи проекта на согласование оказалось, что теперь необходима защита всех адменистративных помещений, находящихся в этом здании. Если это необходимо, то разьянити пожалуста на каком основании это нужно делать, ведь согласно перечня в зданиях музеев необходимо только защита помещений хранения сгораемых музейных ценностей, каким боком к ценностям относятся кабинеты? biggrin.gif
И еще если пожаротушение все же необходимо, то можно ли проектировать порошковое в адменистративных помещениях?
Young
площадь защищаемая АПТ от площади здания сколько составляет?
Kazah
Плащадь адменистративных помещений составляет 50% от площади выстовочных залов.
Адм -860 кв.м.
Залы - 1936 кв.м
Young
тогда см. СП5.13130.2009 прил.А п.А.5

хотя на территории РК СП5 конечно не действует, но я помню в РКшном СНИПе на АПТ была такая же фраза, о защите всего здания, при площади защищаемой АПТ более 40% от общей площади, поищите.
Kazah
Thanks, Young! Поищу.
Kazah
Теперь сталкнулся с еще одной проблемой.
Нужно ли в адменистративных помещениях музея устанавливать пожарную сигнализацию или можно обойтись Тунгусами с устройствами автоматического пуска?