Доброго дня !
Подскажите пожалуйста.
Я КИПовец, дали задание заменить систему управления пожарными насосами.
Предложил собрать шкаф на базе контроллера "Овен". Заказчик требует сертификат на данный контроллер. Кто прав ? На какой документ ссылаться ?
Извините если что не так я впервые столкнулся с пожарной темой. helpsmilie.gif
Sindarkon
Таблица 2.
Flow-Om
Спасибо за ответ. Но этот список для таможни ?

«Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Если хочу собрать шкаф управления насосами из реле и провода должен на них сертификат иметь ?

blink.gif
positioner
Такая тема где-то была уже здесь на форуме. Если кратко, то суть в том, что осистема управления пожарными насосами входит в перечень продукции, подлежащей сертификации с области пожарной безопасности (приказ МЧС какой-то там и перечень к нему). То есть шкаф управления должен иметь сертификат пожарной безопасности, и сертификация эта обязательна.
Sindarkon
Приказ МЧС РФ от 08.07.2002 N 320 "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности".

Цитата
Вопрос: Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 устанавливает Перечень продукции, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Ссылаясь на этот перечень, на таможне требуют обязательно представить Сертификат пожарной безопасности на продукцию, которая перечислена в этом перечне.

Однако существует Приказ МЧС России № 320 от 8 июля 2002 года об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, на основании которого мы получили на свой вид продукции (лакокрасочные материалы) отказное письмо о том, что ввозимые на территорию РФ нашей компанией лакокрасочные материалы не подлежат обязательной сертификации.

Прошу разъяснить, каким документом нам руководствоваться?

Действует ли сейчас Приказ МЧС России № 320 от 8 июля 2002 года?

Является ли перечень продукции, представленный в Постановлении Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 обязательным для сертификации в области пожарной безопасности?



Ответ: Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливается, что обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.

В целях реализации вышеназванного Федерального закона принято постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Учитывая вышеизложенное, с 1 мая 2009 г. приказ МЧС России от 8 июля 2002 г. № 320 применяется только на добровольной основе.

В настоящее время необходимо руководствоваться названым Федеральным законом и постановлением Правительства.



В целом, между текстом "Перечня..." приказа МЧС №320 и "Перечня..." постановления Правительства №241 особой разницы нет.
Sindarkon
Flow-Om
Цитата
Если хочу собрать шкаф управления насосами из реле и провода должен на них сертификат иметь?


Таблица 2 пункт 6 "Методических рекомендаций по применению постановления...":

Цитата
Приборы и аппаратура прочие; принадлежности и запасные части к приборам и аппаратуре для систем автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
[...]
Аппаратура для коммутации электрических цепей. Эта аппаратура состоит, по существу, из устройств для замыкания или размыкания одной или более цепей, к которой они подсоединены, или для переключения от одной цепи на другую; эта аппаратура может быть однополюсной, двухполюсной, трехполюсной и т.д. в соответствии с числом коммутируемых цепей. Эта аппаратура также включает переключатели и реле Переключатели, используемые для подсоединения одной линии или нескольких к одной или нескольким другим линиям.
[...]
Flow-Om
АБАЛДЕТЬ!!!!! newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
bang.gif
ganz72
Добрался до актуальной для меня темы. Из ответов уважаемого Sindarkon так и не понял
1. При чем здесь таможня?
2. Почему нельзя собрать релейный шкаф, если все компоненты имеют сертификат пожарной безопасности? А если не имеют?
Извиняюсь за "глупые" вопросы.
positioner
Цитата(ganz72 @ 5.7.2010, 23:40) *
Добрался до актуальной для меня темы. Из ответов уважаемого Sindarkon так и не понял
1. При чем здесь таможня?
2. Почему нельзя собрать релейный шкаф, если все компоненты имеют сертификат пожарной безопасности? А если не имеют?
Извиняюсь за "глупые" вопросы.

1. По поводу таможни - это что касается импортного оборудования.
2. Потому что шкаф управления - это не просто набор неких компонентов, это комплектное изделие, которое изготавливается в соответствии с ТУ, и которое должно соответствовать ГОСТ Р 53325-2009, о чем и свидетельствует получаемый сертификат.
Sindarkon
ganz72
Таможня здесь ни при чём. Но другого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, вы не найдёте.
Алекс_Кок
Шкаф должен быть сертифицирован, и пожарник будет требовать сертификат на шкаф у заказчика...
ganz72
Около года назад на просторах форума возникла эта Тема, где я отстаивал свою позицию. За истекший год, постоянно сталкиваясь с долбо.....м в сфере пожарной безопасности, моя позиция плавно сблизилась с позицией Slavik, за что ему и спасибо. Всех заинтересованных прошу ознакомиться. Делайте выводы, господа.
positioner
Цитата из указанной Вами темы:

"Теперь смотрим на код ОКП контроллера SMH2010 - 42500 (СС приложен ниже) и на код ОКП нашего шкафа управления насосной станцией 34 3317 (приложение к СС приложено ниже).
Совпадения найдены? wink.gif Совпадений не найдено. smile.gif Вывод: обсуждаемая продукция не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности."

Slavik указал код ОКП 34 3317 (шкаф управления насосной станцией), заметьте, о пожаротушении ни слова.
А вот его оппонент ниже указал код ОКП 43 7132 (приборы управления охранные и охранно-пожарные), и вот к ним то шкаф управления пожарными насосами и относится, потому что помимо собственно управления насосами, шкаф так или иначе завязан на пожарную автоматику. В качестве примера - там в теме упоминались шкафы производства АДЛ, зайдите к ним на сайт и посмотрите код в сертификате пожбезопасности, или загляните в сертификат Болида, или Свита, Вы найдете именно этот код ОКП - 43 7132.
vlad1974
Цитата(Алекс_Кок @ 6.7.2010, 17:29) *
Шкаф должен быть сертифицирован, и пожарник будет требовать сертификат на шкаф у заказчика...
Цитата(positioner @ 6.7.2010, 10:53) *
2. Потому что шкаф управления - это не просто набор неких компонентов, это комплектное изделие, которое изготавливается в соответствии с ТУ, и которое должно соответствовать ГОСТ Р 53325-2009, о чем и свидетельствует получаемый сертификат.

Где написано, что этот сертификат обязателен?
vlad1974
Цитата(positioner @ 7.7.2010, 11:27) *
шкаф так или иначе завязан на пожарную автоматику.

На "пожарную автоматику" много чего завязано. Например - ВРУ в здание. Если откажет ВРУ, значит и пожарная автоматика не сработает, ведь так? wink.gif
Суть не в этом. А суть в том, что нужно ответить всего на два вопроса:
1. Требуется ли сертификация шкафов управления противопожарными насосами по действующим нормам? Если да, то, пожалуйста, ссылку на документ.
2. Считаете ли вы, что наличие данного сертификата гарантирует работоспособность системы в целом? Если нет, то зачем и кому он нужен?
На этот вопрос можно не отвечать, он риторический... smile.gif
Sindarkon
Цитата
1. Требуется ли сертификация шкафов управления противопожарными насосами по действующим нормам? Если да, то, пожалуйста, ссылку на документ.

Приказ МЧС РФ от 8 июля 2002 г. N 320
П/п 1.9.1

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009г. № 241
Таблица 2, п/п 1
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 22.3.2011, 12:18) *
Приказ МЧС РФ от 8 июля 2002 г. N 320
П/п 1.9.1

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009г. № 241
Таблица 2, п/п 1


Иначе говоря, по действующим нормам, сертификация для местного производителя не требуется, потому что приказ №320 отменён, а постановление правительства адресовано таможне, т.е. действительно только для импортного оборудования?
Всё правильно? Или есть ещё что-то?
Sindarkon
Есть ещё моё второе сообщение в этой теме.
vlad1974
Ну да. В Вашем сообщении список для таможни, о чём уже подробно говорилось выше.
Какое он имеет отношение к местным производителям и к пожарникам?
Sindarkon
Как бы Вам объяснить... По Вашей логике, в связи с отменой приказа МЧС №320, любое оборудование, произведённое в России, теперь вообще сертифицировать не требуется, поскольку в постановлении №241 есть слово "таможенный". Вы конечно можете попытаться объяснить это ГПН, технадзору и экспертизе, но вряд ли они Вас в этом поддержат.
Young
Цитата(Sindarkon @ 22.3.2011, 15:49) *
Вы конечно можете попытаться объяснить это ГПН, технадзору и экспертизе, но вряд ли они Вас в этом поддержат.

А были прецеденты? Мне интересно, чем это чревато.
Sindarkon
Понятия не имею. Я так не рисковал. smile.gif
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 22.3.2011, 16:49) *
По Вашей логике, в связи с отменой приказа МЧС №320, любое оборудование, произведённое в России, теперь вообще сертифицировать не требуется, поскольку в постановлении №241 есть слово "таможенный".

У меня вполне нормальная логика, что написано в постановлении, то и написано. Я просто констатирую факт.
positioner
О, темку реанимировали rolleyes.gif О чем Вы спорите, господа? Есть целый федеральный закон - "технический регламент о требованиях пожарной безопасности". И есть государственный стандарт - ГОСТ 53325-2009. Как и кому Вы будете доказывать, что собранное в подвале из неких комплектующих "изделие" является шкафом управления пожарными насосами, и соответствует стандарту, не имея на руках соответствующего сертификата? rolleyes.gif
vlad1974
Цитата(positioner @ 23.3.2011, 18:04) *
Как и кому Вы будете доказывать, что собранное в подвале из неких комплектующих "изделие" является шкафом управления пожарными насосами, и соответствует стандарту, не имея на руках соответствующего сертификата? rolleyes.gif

Никак и никому не буду. Требования указанного Вами ГОСТ не распространяется на шкафы управления насосами. Попробуйте найти это словосочетание в тексте этого ГОСТ.
positioner
Цитата(vlad1974 @ 24.3.2011, 8:17) *
Никак и никому не буду. Требования указанного Вами ГОСТ не распространяется на шкафы управления насосами. Попробуйте найти это словосочетание в тексте этого ГОСТ.


Тогда могу только порекомендовать Вам читать его внимательнее. Особенно раздел 7. То, что в тексте нет словосочетания "шкаф управления насосами", сути дела не меняет.
Вы можете назвать свой прибор, скажем, "централизованный пульт квантования межгалактической сингулярности", но он все равно будет попадать под требования этого ГОСТа rolleyes.gif
vlad1974
Цитата(positioner @ 24.3.2011, 13:00) *
Тогда могу только порекомендовать Вам читать его внимательнее. Особенно раздел 7. То, что в тексте нет словосочетания "шкаф управления насосами", сути дела не меняет.

Как это не меняет? Как раз меняет!
Раздел 7:
Цитата
7 Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные


Раздел 3:
Цитата
3 Термины, определения, сокращения и обозначения
3.49 прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП): Техническое средство, предназначенное
для приема и отображения сигналов от пожарных извещателей и иных устройств, взаимодействую-
щих с ППКП, контроля целостности и функционирования линий связи между ППКП и ПИ или другими
устройствами.
3.50 прибор управления пожарный (ППУ): техническое средство, предназначенное для фор-
мирования сигналов управления исполнительными устройствами автоматических средств противо-
пожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и исполни-
тельными устройствами.

Ни под одно из этих определений шкаф управления насосами не попадает.

Шкаф управления насосами это НКУ - низковольтное комплектное устройство.
Цитата
ГОСТ Р 51321.1-2000
2.1.1 низковольтное устройство распределения и управления (НКУ): Комбинация низковольтных коммутационных аппаратов с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т. п., полностью смонтированных изготовителем НКУ (под его ответственность на единой конструктивной основе) со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями с соответствующими конструктивными элементами (см. 2.4)

Таким образом, ППУ или ППКП могут как являться частью НКУ - шкафа управления насосами, в качестве устройств управления и сигнализации, так и отсутствовать в нём.
positioner
С другой стороны:

"7.1.5 По объекту управления ППУ подразделяют на следующие группы:
- для управления установками водяного и пенного пожаротушения; ..."

"7.1.11 В качестве компонентов ППКП и ППУ могут быть использованы различные устройства
(модули, шкафы управления и т. п.), не входящие в соответствии с ТД в состав данного ППКП или ППУ,
выполняющие определенные функции, указанные в ТД на устройства (модули) конкретного типа, но
обеспечивающие возможность взаимодействия и расширения функциональных возможностей ППКП
или ППУ. Требования к этим устройствам (модулям) аналогичны требованиям к ППКП и ППУ."

Таким образом, НКУ могут как являться частью ППУ, так и нет. rolleyes.gif

"Ни под одно из этих определений шкаф управления насосами не попадает" - насосы сами собой запускаются? rolleyes.gif
Вы рассматриваете шкаф управления чисто как исполнительное устройство? Но это не обязательно так.
В качестве примера (не сочтите за рекламу) - сравните шкафы рубежа и адл.
В первом случае ШУН пожалуй действительно скорее исполнительное устройство и кстати не работает в автоматическом режиме без блока управления (хотя, я не удивлюсь если и на этот ШУН есть сертификат), БУНС - ППКП/ППУ (на него сертификат точно есть). Во втором случае шкаф и есть ППУ.

vlad1974
Вот видите, Вы шкаф управления насосами к определению ППУ пытаетесь буквально "притянуть за уши". Как Вы думаете, почему так? Потому, что этот ГОСТ на "Технические средства пожарной автоматики", он так и называется.

В то же время, к определению НКУ, шкаф управления насосами подходит на все 100%, и ничего "притягивать за уши" не надо. А вот уже НКУ может содержать в своём составе средства пожарной автоматики, а может и не содержать, согласно определению термина НКУ.

Цитата(positioner @ 24.3.2011, 14:14) *
В качестве примера (не сочтите за рекламу) - сравните шкафы рубежа и адл.
В первом случае ШУН пожалуй действительно скорее исполнительное устройство и кстати не работает в автоматическом режиме без блока управления (хотя, я не удивлюсь если и на этот ШУН есть сертификат), БУНС - ППКП/ППУ (на него сертификат точно есть). Во втором случае шкаф и есть ППУ.

Есть производители, сертифицировавшие свои НКУ как ППУ. Это их право. Для чего они это сделали - вопрос к ним. Подозреваю, что в маркетинговых целях.
Или чтоб себе задачу облегчить - на всю продукцию только один сертификат соответствия (как у СПРУТ-2, например)
Но вот тут тоже возникает вопрос, насколько является лигитимной сертификация НКУ как ППУ? blink.gif
Sindarkon
ГОСТ Р 53325-2009
7.3.2 Методы сертификационных испытаний приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных
7.3.2.7 [...]Технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым как к ППКП, так и к ППУ. Иные технические средства, предназначенные для выполнения ограниченной номенклатуры функций и работающие в составе систем пожарной автоматики (модули различного назначения, шкафы управления насосами и т.п.), должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа.
Young
Вклинюсь в диалог: какие документы необходимы, чтобы пожарные приняли шкаф управления для НС АПТ самосборный?
З.Ы. Сам ВК-шник, в автоматике слаб, поэтому если можно, как для ламера smile.gif
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 24.3.2011, 16:13) *
ГОСТ Р 53325-2009
7.3.2 Методы сертификационных испытаний приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных
7.3.2.7 [...]Технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым как к ППКП, так и к ППУ. Иные технические средства, предназначенные для выполнения ограниченной номенклатуры функций и работающие в составе систем пожарной автоматики (модули различного назначения, шкафы управления насосами и т.п.), должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа.

О, а вот и нашлось упоминание! clap.gif
Ну ведь русским по белому написано:
Иные технические средства - иные, это значит не ППУ, и не ППКП.
Это функциональную проверку ППУ при испытаниях так проводят, если кто не понял, подключают его к шкафу управления насосами и смотрят, правильно ли он им управляет.
В данной цитате фразу из контекста вырвали.
Таким образом, шкаф управления насосами, сам по себе ППУ не является, а сертификат на соответствие его ГОСТ Р 53325-2009 - фикция.
А вот на соответствие ГОСТ Р 51321.1-2000 (НКУ) сертификат должен быть, которого у некоторых производителей нет, например.
vlad1974
Цитата(Young @ 24.3.2011, 17:20) *
Вклинюсь в диалог: какие документы необходимы, чтобы пожарные приняли шкаф управления для НС АПТ самосборный?

Думаю, что со 100% уверенностью Вам никто, кроме самих этих конкретно пожарных, не ответит.
И разве пожарные спрашивают какие-то документы на шкафы управления? А не пофиг ли им?
Чё-то не припомню такого, обычно заказчик и эксплуатация документами интересуется.
Sindarkon
Цитата
Это функциональную проверку ППУ при испытаниях так проводят, если кто не понял, подключают его к шкафу управления насосами и смотрят, правильно ли он им управляет.

Как из фразы "Иные технические средства [...] должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа." Вы умудрились сделать подобный вывод? Объясните логику?
С чего Вы вообще взяли, что сертифицироваться должны только ППКП и ППУ? Т.е. "технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ" уже сертификации не требуют?
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 24.3.2011, 18:29) *
Как из фразы "Иные технические средства [...] должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа." Вы умудрились сделать подобный вывод? Объясните логику?

Неужели это нужно объяснять?
Прежде всего, я прочитал ЦЕЛИКОМ указанный Вами параграф в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ. Он озаглавлен так:
Цитата
7.3.2 Методы сертификационных испытаний приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных.

Далее сам параграф, текст полностью:
Цитата
7.3.2.7 Функциональные проверки и измерение параметров должны проводиться при всех подключенных внешних электрических цепях ППКП и ППУ путем последовательной имитации всех режимов работы в соответствии с ТД на ППКП и ППУ конкретного типа. В качестве внешних устройств могут быть использованы имитаторы, имеющие аналогичные электрические и информационные характеристики. ППКП и ППУ считают прошедшими функциональную проверку, если они удовлетворяют требованиям, изложенным в 7.2.1.1—7.2.1.3 (ППКП), 7.2.2.1 (ППУ) настоящего стандарта и все выполняемые ими функции во всех режимах работы соответствуют ТД на ППКП и ППУ конкретного типа. Технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым как к ППКП, так и к ППУ.

Про ППКП и ППУ всё? Или нет?
Далее идёт текст:
Цитата
Иные технические средства, предназначенные для выполнения ограниченной
номенклатуры функций и работающие в составе систем пожарной автоматики (модули различного назначения, шкафы управления насосами и т.п.), должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа.

Или, по Вашему, "иные технические средства" - это всё ещё про ППКП и ППУ?
Тогда почему они "иные"?
Цитата(Sindarkon @ 24.3.2011, 18:29) *
С чего Вы вообще взяли, что сертифицироваться должны только ППКП и ППУ? Т.е."технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ" уже сертификации не требуют?

Требуют. А может, и не требуют. Не важно. Не о них речь. Речь об НКУ.
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 24.3.2011, 18:29) *
С чего Вы вообще взяли, что сертифицироваться должны только ППКП и ППУ?

В этом ГОСТе только ПИ, ППКП и ППУ описаны. "Иные технические средства" в нём только пару раз упоминаются.
Как, по Вашему, можно сертифицировать "иное техническое средство", шкаф управления насосами, например, в соответствии с этим ГОСТ?
Вот этим?
Цитата
должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа

И это все испытания? Проверить, что шкаф действительно управляет насосами? И на основании этого выдать сертификат?

На самом деле речь идёт об функциональном испытании ППКП и ППУ, так раздел ГОСТа и озаглавлен. И подробно описано как это делается - подключаются внешние устройства или их имитаторы. Так вот, шкаф управления насосами, в данном случае - это внешнее устройство для функциональной проверки ППУ. И он (ШУН), при этом должен выполнить свои функции. И на основании этой проверки можно сделать заключение о соответствии функциональности ППУ.

Разве можно это понимать как-то иначе? blink.gif
Sindarkon
Вы так старательно вчитываетесь в заголовки, что игнорируете содержание.

Цитата
Про ППКП и ППУ всё? Или нет?

ППКП и ППУ - это основная номенклатура пожарных приборов управления. Эти приборы в совокупности выполняют полный перечень пожарных функций. Есть, однако, приборы, которые могут как объединять функции ППКП и ППУ, так и выполнять лишь некоторые из них. Об этом чётко сказано в том же пункте:

- Технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым как к ППКП, так и к ППУ.
- Иные технические средства, предназначенные для выполнения ограниченной номенклатуры функций, [...] должны выполнять функции, указанные в ТД на техническое средство конкретного типа.

А теперь читаем:
Цитата
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);

Т.е. шкаф управления насосом - это ни что иное, как ППУ с ограниченным набором функций. По этим функциям он и сертифицируется.

---

Можете, для общего образования, ещё и этот документ почитать. Там подробнее разжёвано и заголовки красивее расставлены.
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 11:59) *
шкаф управления насосом - это ни что иное, как ППУ с ограниченным набором функций. По этим функциям он и сертифицируется.

Любой ППУ имеет ограниченный набор функций. То, что Вы пишете, не имеет смысла. Хотите сказать, что есть ППУ с НЕОГРАНИЧЕННЫМ набором функций?
Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 11:59) *
Можете, для общего образования, ещё и этот документ почитать. Там подробнее разжёвано и заголовки красивее расставлены.

Спасибо, конечно, только для чего Вы ссылаетесь на документы не имеющие юридической силы?
В свою очередь, рекомендую Вам ознакомиться со значением слова "ИНОЙ":
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%...9D%D0%9E%D0%99/
smile.gif
Sindarkon
Цитата
Хотите сказать, что есть ППУ с НЕОГРАНИЧЕННЫМ набором функций?

Вы, похоже, и ГОСТ, и мои сообщения по диагонали читаете.
ГОСТ Р 53325-2009 указывает конкретный перечень функций, которыми должны обладать ППКП и ППУ. Я даже начало пункта 7.2.2.1 привёл, относящегося к ППУ. А Вы мне про какой-то неограниченный набор предъявить пытаетесь.

Цитата
только для чего Вы ссылаетесь на документы не имеющие юридической силы?

Чтобы показать, как эти документы будут выглядеть, когда получат эту юридическую силу. Если исправления вносятся, значит на то есть причины.
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 13:16) *
Вы, похоже, и ГОСТ, и мои сообщения по диагонали читаете.
ГОСТ Р 53325-2009 указывает конкретный перечень функций, которыми должны обладать ППКП и ППУ. Я даже начало пункта 7.2.2.1 привёл, относящегося к ППУ. А Вы мне про какой-то неограниченный набор предъявить пытаетесь.

Я Ваши сообщения читаю самым внимательным образом. Я же не зря акцентировал Ваше внимание на слове ИНОЙ. Объясните мне, зачем вообще нужен абзац про "иные технические средства"? Что мешает проверить функциональность ШУН как ППУ?
Цитата
7.3.2.7 Функциональные проверки и измерение параметров должны проводиться при всех подключенных внешних электрических цепях ППКП и ППУ путем последовательной имитации всех режимов работы в соответствии с ТД на ППКП и ППУ конкретного типа. В качестве внешних устройств могут быть использованы имитаторы, имеющие аналогичные электрические и информационные характеристики. ППКП и ППУ считают прошедшими функциональную проверку, если они удовлетворяют требованиям, изложенным в 7.2.1.1—7.2.1.3 (ППКП), 7.2.2.1 (ППУ) настоящего стандарта и все выполняемые ими функции во всех режимах работы соответствуют ТД на ППКП и ППУ конкретного типа. Технические средства, совмещающие функции ППКП и ППУ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым как к ППКП, так и к ППУ.

Именно так можно и ШУН проверить. И БУМ. И МУВ. И всё что угодно. Если ШУН - это ППУ, зачем о нём писать отдельно и называть "иным техническим средством"?

Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 13:16) *
Чтобы показать, как эти документы будут выглядеть, когда получат эту юридическую силу. Если исправления вносятся, значит на то есть причины.

Вы говорите загадками. Давайте всё-же ссылаться только на официальные источники.
positioner
"Таким образом, шкаф управления насосами, сам по себе ППУ не является, а сертификат на соответствие его ГОСТ Р 53325-2009 - фикция."

Суть в том, что исполнительное устройство - это насос, а не НКУ. Что и разжевывается в проекте редакции ГОСТа. Но Вы продолжаете упорствовать. rolleyes.gif
Речь то идет о пожаротушении, а не об абстрактном НКУ. В данном случае НКУ это компонент ППУ, или и есть ППУ. А ГОСТ четко определяет технические требования, предъявляемые к ППУ.
Sindarkon
Цитата
Что мешает проверить функциональность ШУН как ППУ?

У ППУ есть конкретный набор функций, которые он должен выполнять. В п.7.3.2.7 как раз про это и написано:

ППКП и ППУ считают прошедшими функциональную проверку, если они удовлетворяют требованиям, изложенным в 7.2.1.1—7.2.1.3 (ППКП), 7.2.2.1 (ППУ) настоящего стандарта[...]

ШУН не пройдёт проверку в качестве ППУ, потому что он выполняет только 1-2 функции из перечисленных в п.7.2.2.1. Отсюда и возникает термин "иное техническое средство". Это и не ППКП, и не ППУ, но выполняет одну или несколько их функций.
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 13:55) *
ШУН не пройдёт проверку в качестве ППУ. .... Это и не ППКП, и не ППУ

clap.gif Разумеется, не пройдёт! И, разумеется, ШУН - это не ППУ!
В этом сошлись?
Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 13:55) *
Отсюда и возникает термин "иное техническое средство". Это и не ППКП, и не ППУ, но выполняет одну или несколько их функций.

Давайте попробуем посмотреть на это с другой точки зрения. Так сказать, "от противного". Вот Вы как считаете, ШУН - это НКУ или не НКУ?
vlad1974
Цитата(positioner @ 25.3.2011, 13:52) *
Суть в том, что исполнительное устройство - это насос, а не НКУ. Что и разжевывается в проекте редакции ГОСТа.

Знаете, если исполнительное устройство - это насос, то все известные мне сертификаты на ППУ - липовые, так-как ни один из известных мне ППУ не соответствует требованиям ГОСТ Р 53325—2009:

Цитата
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
....
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
противопожарной защиты


А что там и кем "разжевывается" - это всё ещё вилами по воде писано.
Sindarkon
Цитата
Вот Вы как считаете, ШУН - это НКУ или не НКУ?

Судя по описанию НКУ, ШУН под него подпадает.
positioner
Цитата(vlad1974 @ 25.3.2011, 13:35) *
Знаете, если исполнительное устройство - это насос, то все известные мне сертификаты на ППУ - липовые, так-как ни один из известных мне ППУ не соответствует требованиям ГОСТ Р 53325—2009:



А что там и кем "разжевывается" - это всё ещё вилами по воде писано.


"7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
....
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем"

Отследить обрыв или короткое замыкание настолько сложная функция, что ни один из известных Вам ППУ ее не выполняет? rolleyes.gif
vlad1974
Цитата(positioner @ 25.3.2011, 15:47) *
Отследить обрыв или короткое замыкание настолько сложная функция, что ни один из известных Вам ППУ ее не выполняет? rolleyes.gif

В линии связи от ППУ до электродвигателя - ни один. А Вам известны положительные примеры?

Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 14:59) *
Судя по описанию НКУ, ШУН под него подпадает.

Тогда, может быть, логично предположить, что ШУН следует сертифицировать как НКУ?
Sindarkon
Цитата
Тогда, может быть, логично предположить, что ШУН следует сертифицировать как НКУ?

В системе сертификации на соответствие требованиям государственных стандартов - пожалуйста. А для соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности - извольте по ГОСТ Р 53325-2009 испытывать. wink.gif
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 17:03) *
А для соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности - извольте по ГОСТ Р 53325-2009 испытывать. wink.gif

А с какого перепуга я должен НКУ по ГОСТ Р 53325-2009 сертифицировать? wink.gif
Для него есть свой ГОСТ, куда более как к определению НКУ подходящий.
vlad1974
Цитата(Sindarkon @ 25.3.2011, 12:16) *
Если исправления вносятся, значит на то есть причины.

Причины понятны. ФГУ ВНИИПО МЧС России сам ГОСТ пишет, сам потом и сертификаты выдаёт, вах, как хорошо! Их желание максимально расширить область своего влияния понять можно, но положительно принимать это я, лично, не собираюсь. ph34r.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.