Saha_
Доброго времени суток! Ув. специалисты подскажите нормативный документ, регламентирующий площадь окна в котельной, ситуация следующая, котельная 240 кВт в коттедже, она реконструируется, там стоял котел 100 кВт... Где-то слышал, что газовики требуют минимальную площадь окна от кВт считать, и бывает приходится долбить проем...Поделитесь опытом или подскажите, куда подсмотреть. Заранее благодарю
Машинист
Цитата(Saha_ @ 14.7.2010, 23:20) *
Доброго времени суток! Ув. специалисты подскажите нормативный документ, регламентирующий площадь окна в котельной, ситуация следующая, котельная 240 кВт в коттедже, она реконструируется, там стоял котел 100 кВт... Где-то слышал, что газовики требуют минимальную площадь окна от кВт считать, и бывает приходится долбить проем...Поделитесь опытом или подскажите, куда подсмотреть. Заранее благодарю

Три процента от объема помещения. В смысле 0,03 м2 на 1 куб.
Это если на предмет использования окна как легкосбрасываемой конструкции при взрыве. При этом оно должно быть в обычных переплетах и с одинарным остеклением.
Если ж с точки зрения освещения на утренней заре, или прочей эстетики - то это уже не с газовиками, а с дизайнерами спор вести.
Saha_
А какой норматив?? Хочется почитать поподробнее, а площадь (объем) от кВт нормируется??

Неее))) Там сторона не солнечная))) О взрыве разговор...
Машинист
Цитата(Saha_ @ 14.7.2010, 23:27) *
А какой норматив?? Хочется почитать поподробнее, а площадь (объем) от кВт нормируется??

Неее))) Там сторона не солнечная))) О взрыве разговор...

ПБ по газу
щас... номер...ПБ 12-529-03 п 2.7.3
А объем от кВт не нормируется. Нормируется высота - от 2,5 м.
Saha_
Огромное спасибо!!! От души
К.Д.
Цитата(Машинист @ 15.7.2010, 1:22) *
Три процента от объема помещения. В смысле 0,03 м2 на 1 куб.
Это если на предмет использования окна как легкосбрасываемой конструкции при взрыве. При этом оно должно быть в обычных переплетах и с одинарным остеклением.
Если ж с точки зрения освещения на утренней заре, или прочей эстетики - то это уже не с газовиками, а с дизайнерами спор вести.


До сих пор задаюсь вопросом какую роль играет переплет - вылетает-то стекло, а не рама целиком?. Сейчас инспектора за неимением лучшего полезли в СНиП Производственные здания с требованием тамошней площади сплошного полотна в зависимости от толщины стекла. Правда категория не проходит, но другого нету. У нас кстати котельные на основании этого проходят в ПВХ-переплетах с 1 стеклом.