Nurasha
Реконструируем базу! Ввод водопровода от центр. сетей уже существует! Ф 50мм. База малюсенькая, народу всего 23 чел. НО есть закрытая автостоянка (гараж), где необходипмо внутреннее пожаротушение. 2х2,5л/с, что деалть с диаметром ввода? кто-то может подсказать?
Young
а АПТ для автостоянки не нужно?
Nurasha
оЙ! что то вы такое страшное говорите!? :-) вроде нет! А ссылочку на документ? перебдю, посмотрю! А про трубы что?
Young
Цитата(Nurasha @ 2.8.2010, 16:02) *
оЙ! что то вы такое страшное говорите!? :-) вроде нет! А ссылочку на документ? перебдю, посмотрю! А про трубы что?

сп5.13130.2009. А что трубы? Известен только диаметр - 50. Что именно вас смущает? Скорость? Потери?
Nurasha
так при вводе 50мм две струи по 2,5л/с не маловато ли? страшные потери получаются, скорость допустимая. Общая дли трубы Ф50мм 85м, т.е потери что-то около 31м ! Это как?НАдо объявлять заказчику, что ввод надо 80?
Young
а гарантированный какой?
Nurasha
письмо из водоканала еще не получили. Т.е. если гарантированого хватит, чтобы преодолеть эти потери, то и ввод 50 оставить можно? А если нет, то: либо повысительная при вводе 50 либо замена ввода на 80? да? или вообще ничегошеньки не понимаю?!
Young
Цитата(Nurasha @ 3.8.2010, 9:16) *
Т.е. если гарантированого хватит, чтобы преодолеть эти потери, то и ввод 50 оставить можно?

да
Цитата(Nurasha @ 3.8.2010, 9:16) *
А если нет, то: либо повысительная при вводе 50 либо замена ввода на 80?

да
Цитата(Nurasha @ 3.8.2010, 9:16) *
да?

да
Цитата(Nurasha @ 3.8.2010, 9:16) *
или вообще ничегошеньки не понимаю?!

понимаете biggrin.gif
но всё же посмотрите СП, если для вашего объекта требуется АПТ то Ду50 будет явно маловато
Nurasha
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!! wub.gif clap.gif
Young
smile.gif