Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бассейн ФОК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Ilich87
Добрый день!
Помогите пожалуйста с бассейном физкультурно-оздоровительного комплекса.
Площадь зеркала воды 25х16. Объем помещения 4905 м3. В помещении также имеются места для зрителей.
В прикрепленном файле приведены основные показатели по тепло- и влаго- поступлениям.
По моим расчетам получается что осушители воздуха не нужны, так как расход на ассимиляцию теплоизбытков одинаков с расходом по влаге.
На зимний период принимаю схему с рециркуляцией воздуха. С улицы в количесве санитарной нормы 80 кубов на занимающегося и 20 на зрителя.
Руководитель говорит что надо ставить осушители.
Елси ставить осушители, то в теплопоступлениях в помещение учитывать всю скрытую теплоту парообразования или только часть за вычетом той влаги которую удаляют осушители?
nick2
Цитата
Руководитель говорит что надо ставить осушители

пойдите на поводу у руководителя.
в расчет возьмите количество влаги, испарившейся с поверхности зеркала воды.
осушители имеют встроенные/подключаемые гидростаты(гидрометры, датчики влажности), работать будут в автомате.
без осушителей тяжело выстроить систему вентиляции, в застойных (не обдуваемых) зонах, на холодных поверхностях (окна, двери) будет влага зимой.
Осушители тоже выделяют телпо при работе, и не мало.
Ludvig
Сколько ФОКов с бассейнами ни видел, в ни одном осушителей не находил. Максимум рециркуляция с подмесом по влажности.
Ilich87
если ставить осушитель, то получается что нужно будет и охладитель воздуха в приточку, чтоб тепло ассимилоровать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.