суть вопроса, есть конф зал. в нем есть приточная система с секцией охлаждения и вытяжная система, системы завязаны на контроллер каторый ими управляет по принципу PID ригулирования по нами выставленым параметрам, в системах придусмотрены частотники, системы прямоточные без рециркуляции.
Короче система настроена на оптимальные параметры все чики пики в помещении постоянная температура 22-23 градуса, при наружней температуре +35 градусов. Кратность в помещении 3-3. Системы примерно на 1500м3/ч. Приточная система может выдавать производительность около 2200-2500м3/ч при 100% оборотах на данную сеть без всякого аэродинамического и механических шумов в помещении. Вытяжная система может выдавать 2000м3/ч но появляется аэродинамический шум что не приемлимо, поэтому она работает на проектной мощности.
Заказчик хочет чтобы в помещении было 17 градусов.
Вопрос как мне обьяснить заказчику что ни одна секция охлаждения не может дать дельту более 10-13 градусов? воздух. Подскажите нормативный документ где указана оптимальная температура в летний период времени для конференц залов.
есть идея как этого добиться ни чего не перемонтируя, програмируем контроллер на включение систем ночью за ночь нагоняем нужную температуру ибо ночью на улице гараздо холоднее. Затем в течении дня приток производительность приточки увеличиваем до 100% без PID регулирования, вытяжную систему доводим до 50%, ККБ работает на 100% производительности температура приточного воздуха в канале становиться 16-17 градусов, как думаете сможет ли температура в помещении держаться на протяжении дня 17-18градусов ???