Полная версия этой страницы:
Взорвался компрессор
Взорвался компрессор сплита при монтаже. Сплит - 24-ка. Какие могут быть причины?
Заводской брак, кривые руки ну и т.д. А фотку можно, никогда о таком не слышал!!!
давайте фотку и подробности
ИМХО, не открыли краны и работа на вакуум...
Цитата(SSA @ 9.9.2010, 10:55)

ИМХО, не открыли краны и работа на вакуум...
"Оценка, два"(с). Именно. прописью!
Цитата(SSA @ 9.9.2010, 10:55)

ИМХО, не открыли краны и работа на вакуум...
Действительно, причина в этом?
Проверить легко: при нормальной работе, если "выбивает" клемму, то весь блок внутри загажен маслом; при работе на вакуум выброс масла минимален.
Действительно интересно: сгорел компрессор - бывает, но чтобы взорвался? Это, простите, какое же давление внутри быть должно, чтобы толстую железную "банку" разворотило? Или его вместо фреона чем-нибудь взрывоопасным заправили? Аркадий
Выбивает клеммы.
Причины самые разные. Лень перечислять. Во основном все они вызваны кривыми руками монтажников и наладчиков.
Отлетали клеммы даже у "неубиваемого" SCI от MELCO на VRF...
Не доумевая, в духе ArFey Дата Сегодня, 13:57 . Иль, что-то проспал "в одном ботинке". "Банка"-то находится под давлением всасывания. Нагнетание собственно компра - трубка, которая трассирует стенку "банки". Даж. если трубку внутри разорвало - всё равно не катит, соотношение их объемов в пользу "банки".
То: airwave - Отлетали клеммы, SSA -"выбивает" клемму, Эт проходные контакты. чтоль? Дык, пашто взрыв?
Да, именно разворотило клеммы. Так чтобы разворотило оболочку - такого не было. Но был как-бы эффект взрыва. Как я понял виноваты монтажники.
Цитата(vadim999 @ 9.9.2010, 15:45)

Не доумевая, в духе ArFey Дата Сегодня, 13:57 . Иль, что-то проспал "в одном ботинке". "Банка"-то находится под давлением всасывания. Нагнетание собственно компра - трубка, которая трассирует стенку "банки". Даж. если трубку внутри разорвало - всё равно не катит, соотношение их объемов в пользу "банки".
То: airwave - Отлетали клеммы, SSA -"выбивает" клемму, Эт проходные контакты. чтоль? Дык, пашто взрыв?
Садитесь, двойка!
Выбивает клеммы у компрессоров с картером высокого давления.
Цитата
"Банка"-то находится под давлением всасывания. Нагнетание собственно компра - трубка, которая трассирует стенку "банки".
- но не в ротационниках... там как раз то трассирует банку до полости всасывания медная трубка... а нагнетание просто впаяно в верхнюю точку "банки"...
Разорвать корпус - нужно создать совсем неразумное давление, а контакты - в стеклянной "шайбе" = слабое место, которое, в нашем случае, скорее всего было повреждено - брак, и это - не редкость...
Цитата(airwave @ 9.9.2010, 16:57)

Садитесь, двойка!
Выбивает клеммы у компрессоров с картером высокого давления.
Грубейшая ошибка, заберите ... .
... проходные контакты (в сборе) по
vlad980 Дата Сегодня, 17:14 ... .
Тю, так какой это взрыв, так, обычный "залповый выброс".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.