Помогите: Как быть с системой пожаротушения?
Производится капитальный ремонт нежилого здания профилактория с перепланировкой под дом-интернат с лечебными функциями для престарелых и инвалидов, в котором имеется столовая, прачечная, кладовые помещения.
В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НАПИСАНО: Точка подключения питьевого водопровода в существующую водопроводную сеть Ду100. Место врезки существующие водопроводные трубы в подвале здания. Для обеспечения нужд горячего водоснабжения используется собственная газовая котельная. Трубопровод горячего водоснабжения стальной Ду 100мм.
Кол-во пожарных кранов получается 16шт, а ввод 1. Что делать? Был на объекте до ремонта было 11 пожарных кранов(не удалось попасть в 2-х этажную поликлинику думаю там тоже было 2шт) итого 13шт, из за перепланировок цоколя пришлось установить еще 3 крана.
Здание объемом от 5000 до 25 000 м3,отсюда число струй 1х2,5л/с.
В пункте 9.1 написано «Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
Два и более ввода следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов»
Как быть в такой ситуации, может быть необязательна установка пожарных кранов в некоторых местах?
pesterio
4.10.2010, 17:01
нужно срочно, работа стоит,а завтра выдавать проект надо!
для более быстрого общения лучше писать в асю 455 313 251
второй ввод нужен, как не крути. Не можете от сети два ввода сделать - предусмотрите емкость с противопожарным запасом.
Ремонт делается, из за этого никто второй ввод делать не будет. Бак думаю не разрешат.
Можно ли тогда в поликлинике и подвале не делать пожарные краны?
тогда будет 11шт
Цитата(pesterio @ 5.10.2010, 10:07)

Можно ли тогда в поликлинике и подвале не делать пожарные краны?
снип 2.04.01-85*п.6.12. прим. 1
pesterio
5.10.2010, 19:22
В итоге в проекте сделал 2 ввода, в ПЗ написал что необходимо сделать второй ввод Ду100,с ссылкой на снип
Михаил I
18.11.2010, 8:03
Цитата(pesterio @ 5.10.2010, 12:07)

Ремонт делается, из за этого никто второй ввод делать не будет.
СНиП 2.04.01-85
1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование строящихся
и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков.
СП10
1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые
и реконструируемые системывнутреннего противопожарного водопровода.
Добрый вечер! На данный момент рыщу по всему форуму с решением вопроса противопожарного водопровода в трехподъездном, пятиэтажном общежитии (капремонт). Следовательно получается более 12 ПК, вернее 15, по три на этаж. Нет опыта проектирования с двумя вводами и закольцовкой. Не могли бы пролить свет на сей случай? По старой схеме ввод всего один 50 трубой. Собственно вопрос вот в чем - можно ли делать эти два ввода от совмещенного хозпитьевого или нужно тянуть от ближайшей протипвопожарной сети и второе - каким образом производить закольцовку, по чердаку объединив м/у собой эти три стояка? И еще если от хоз питьевого, то ввод воды можно использовать как один из.. для противопожарной сети или все же для нее надо свои два отдельно? Заранее благодарю!