Если в строите многоэтажную стоянку( 3этажа), то в ней несколько пож. отсеков (например каждый этаж). Если у вас ВРУ на 1-м этаже, то все транзитные кабели систем 2-го и третьего этажей идут по первому
Цитата
в металлических трубах или в коммуникационных коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее ЕI 45"
тоже для кабелей 3-го этажа, идущих по второму. Кабели оборудования находящегося внутри сво внутри своего пож. отсека в такой защите не нуждаются. Системы пожаротушения обычно стоят вне стоянок, поэтому кабели к ним защищаются, если проходят по стоянке и через перекрытия.