vadim.yun
Существуют технические условия на проектирование узла учета пара, выданные источником потребителю.
Так вот:
давление 12,5 кгс плюс минус 0,5, температура от 200 до 250 градусов.
Подключенная тепловая нагрузка 2,04 Гкал/ч.

Смущает пункт:
G (по видимому расход) = 3,153 м3/час.

Как это понимать?
БУСТЕР
Повидимому дан расход воды для получения пара.
3,153 м3 ~ 3153 кг

Тогда: 2,04 / 3153 = 647 ккал/кг - приблизительно вроде подходит... для насыщенного пара, а у вас перегретый пар...

Конденсат вы возвращаете? Какой процент возврата? Температура?
gilepp
Цитата
Повидимому дан расход воды для получения пара.
3,153 м3 ~ 3153 кг


м3 пара не равен кг пара.
Думаю просто ошибка в размерности, вы вероятно это имели в виду.

У них судя по значению указан массовый расход, то есть 3153 кг/ч, потому, что объемный расход, соответствующий указанной нагрузке около 500 м3/ч получается.

А при чем здесь возврат конденсата и его температура ?
vadim.yun
НУ у меня вроде то же самое получается: порядка 500 кубов пара.
Возврата конденсата нет. Все уходит к потребителю.

Косвенно расход в 500 кубов подтверждает наличие закупленного ранее сторонней организацией для этого объекта расходомера с диапазоном 40 - 1600 м3.

Ориентироваться на другую компанию смысла нет, но по видимому действительно ошибка в ТУ (или некая двусмысленность smile.gif )
БУСТЕР
Цитата
м3 пара не равен кг пара.

Согласен. Только я же написал: Повидимому дан расход воды для получения пара. 3,153 м3 ~ 3153 кг


Цитата
А при чем здесь возврат конденсата и его температура ?

Чем больше конденсата с температурой выше, чем температура питательной воды, мы вернём поставщику пара - тем меньше теплоты необходимо потратить на приготовление "следующей порции" пара. Разве не так?
gilepp
Цитата
Чем больше конденсата с температурой выше, чем температура питательной воды, мы вернём поставщику пара - тем меньше теплоты необходимо потратить на приготовление "следующей порции" пара. Разве не так?


Да это все понятно и правильно, я про узел учета пара говорю, как возврат конденсата отразится на расходе пара и соответственно на технических условиях ? Ведь вы об этом вроде пишите ?
alesio
Теоретически, если организация поставляет пар другой организации, то учет возвращаемого конденсата уменьшает сумму платежей smile.gif
Да и вообще - возврат конденсата - очень хорошая традиция smile.gif
gilepp
Цитата(alesio @ 11.1.2011, 11:37) *
Теоретически, если организация поставляет пар другой организации, то учет возвращаемого конденсата уменьшает сумму платежей smile.gif
Да и вообще - возврат конденсата - очень хорошая традиция smile.gif


Да, это так.
Как-то раз рассматривая вопрос о способах возврата конденсата, на одном предприятии посчитали и по первым прикидкам получилось, что его выгодно даже возить его автоцитернами от предприятия до котельной ! Там у них прокладка нового конденсатопровода сопровождалась какими-то эпическими трудностями, поэтому кто-то предложил такой панковский метод :-) Но на деле все-таки проложили конденсатную линию и зажили счастливо...