Евгений Буш
6.12.2010, 23:40
Дымогарно-жаротрубный паровой котел VT 800/12 (Италия). Проблема вот в чем:
после питательного насоса (грундфосс) давление перед регулировочным клапаном (MVL-36) -17 атм. далее вход в экономайзер (встроенный в котел) на выходе из экономайзера манометр показывает 5 атм. Естественно уровень в котле ниже среднего ближе к нижнему и, естественно нагрузить котелне удается. Когда перекрываем дисковый затвор (после манометра ны выходе экономайзера -перед котлом) давление поднимается на этом манометре до 17 атм.
Водоподготовка не работает с пуска котла (три года в эксплуатации), деаэрации нет, но и требование к питательной воде в паспорте котла -80 С.
Осмотреть котел через люк не удалось- в работе.
Экономайзер по словам нач-ка котельной 24 ширмы из 15 мм трубы. Посмотрел вырезку этой трубы накипь есть-почти 100% железо (магнит собирает ее с листа всю подчистую). Лежит она на внутренней поверхности трубы слоем примерно 2 мм, т.е. о полном перекрытии отверстия не идет и речи. Не должно бы 12 атм. падать на экономайзере.
ВОПРОС :
В чем еще может быть причина, кроми предполложения, что забит экономайзер?
Цитата
регулировочным клапаном (MVL-36)
Вероятно вы имеете в виду привод MVL36, а не клапан.
Давление падало постепенно на протяжении этих трех лет ?
Евгений Буш
7.12.2010, 9:59
Да, это то что второпях прочитал на клапане. Похоже, что это произошло недавно и вдруг. Я задал этот вопрос начальнику котельной. Мне показалось, что что то с клапаном, но они утверждают, что он открыт.
С другой стороны, возможно эти 12 атм. падают на клапане, а не на экономайзере? Жаль сразу после клапана меред экономайзером нет манометра.
Евгений Буш
7.12.2010, 10:39
Только что поступило пояснение.
Давление после клапана 17 атм, а не после насоса.
ИТак, после насоса 19 атм., после клапана, 17, далее только экономайзер и 4м трубы ввод в котели перед вводом в котел 5 атм.
Мож они клапан ремонтировали и регулятор наоборот подключили? Вот он им и показывает полное открытие, хотя на самом деле - закрыт. Клапан сам может закрываться не полностью, вот в сеть маленькое давление и приходит.
Евгений Буш
10.12.2010, 22:53
проверить надо, но дело в том, что после клапана перед экономайзером он показывает большое (17атм) давление, далее по ходу только экономайзер, после которого показывает 5 атм.
Вы же причину неполадки не установили пока, вот и устанавливайте потихоньку. Если у вас есть подозрения насчет правильной работы клапана, давайте поскорее удостоверимся, что с клапаном все нормально. По попробуйте изменить параметры его работы. Ну например, чтоб он не до 17 бар давление снижал, а до 15. Или просто заставьте его закрыться и посмотрите, что будет с давлением. Попутно постарайтесь выяснить, что с котлом делали до аварии, мож промывку какую устраивали или ремонт. Информации у вас все равно не хватает пока, так самое дело её собрать и выяснить что да как. И не забывайте отмечать результаты поиска сообщениями на форуме. Может у кого то еще такая проблема возникнет, будет хоть что почитать человеку.
Евгений Буш
15.12.2010, 11:50
В выходные срочно провел химическую очистку экономайзера. Проблема снялась, но поскольку объект в области - не могу сравнить параметры давления до промывки и после. на днях буду там -отпишу результаты.
А в котле при этом сколько? После экономаййзера будет столько-же, ну на на 0,5 чуть больше
Артем Самара
15.12.2010, 19:33
Цитата(Евгений Буш @ 7.12.2010, 1:40)

Дымогарно-жаротрубный паровой котел VT 800/12 (Италия).
Водоподготовка не работает с пуска котла (три года в эксплуатации), деаэрации нет, но и требование к питательной воде в паспорте котла -80 С.
Паспорт паспортом, но в РФ действует масса НТД, устанавливающей нормы качества питательной воды. Например всем известные ПБ-10-574-03
Цитата(Valiko @ 15.12.2010, 13:56)

А в котле при этом сколько? После экономаййзера будет столько-же, ну на на 0,5 чуть больше
+много