Пришли замечания по экспертизе по Клинико-диагностическому корпусу больничного городка. Среди прочих замечаний сильно волнует один вопрос, цитирую:
"Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить спец. помещения согл. п.п. 6.22 и 6.23 СанПиН 2.1.3.1375-03"(6.22. Для размещения оборудования систем вентиляции, следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем и не примыкающие по вертикали и горизонтали к кабинетам врачей, операционным, палатам и другим помещениям постоянного пребывания людей.)

Да, действительно я разместил приточную вентиляционную установку в мед. помещении, но ведь она распологается в подшивном потолке, оборудована шумоглушителем и т.д. и согласно СНиП 41-01-2003
(7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
В помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать оборудование при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре оборудование.
7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение)

Какой нормативный документ является главным и решающим?
alem
Сперва ведомственный - потом СанПиН - потом СНиП - потом ГОСТ, т.е. от частного к общему. Если есть противоречия, то нужно принимать за основу наиболее жесткий. В вашей ситуации СанПиН.
рама
Цитата(alem @ 2.12.2008, 16:11) [snapback]322412[/snapback]
Сперва ведомственный - потом СанПиН - потом СНиП - потом ГОСТ, т.е. от частного к общему. Если есть противоречия, то нужно принимать за основу наиболее жесткий. В вашей ситуации СанПиН.


Иерархическую лестницу понял, но что такое ведомственный? И отменят ли в скором времени СНиП(ы)
Vano
Цитата(alem @ 2.12.2008, 14:11) [snapback]322412[/snapback]
Сперва ведомственный - потом СанПиН - потом СНиП - потом ГОСТ, т.е. от частного к общему. Если есть противоречия, то нужно принимать за основу наиболее жесткий. В вашей ситуации СанПиН.

СанПиН главнее - его требования относятся непосредственно к безопасности людей. ГОСТы и СНИПы ВСНы ОНТП - это больше техника - надежность, долговечность. имхо

Цитата(рама @ 2.12.2008, 20:15) [snapback]322619[/snapback]
Иерархическую лестницу понял, но что такое ведомственный? И отменят ли в скором времени СНиП(ы)

Ведомственный - значит ведомство для себя написало - минобороны, газпром, энерго и пр.
Отменят, не отменят - а кто их знает.
рама
Спасибо всем. Я так и сделал, принял отдельные помещения.
hont88
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,
УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОЛЬНИЦ, РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СТАЦИОНАРОВ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.1375-03
(с изменениями от 25 апреля 2007 г.)
Действительны ли сейчас эти правила? Или уже в ходу какой либо тех. регламент? Кто может подскажет, каким документом руководствоваться по операционкам, хир. отделениям и т.п. ( кроме ТЗ)? Конкретно по вентиляции, газоудалению.
Gemini
Посмотрите тут
пункт 2.12
hont88
Цитата(Gemini @ 10.1.2011, 17:31) *
Посмотрите тут
пункт 2.12

Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.