Полная версия этой страницы:
Потери в насосной установке
Rylskaya
18.1.2011, 10:20
При расчете требуемого напора в системе водопровода в формуле есть потери напора в насосной.Как их считать?
если коротко - см. КПД насоса в паспорте.
Разница между КПД и единицей и есть потери...
ПС. ну а если хотите рассчитать самостоятельно КПД(ню) в рабочей точке = QxP/367xNдв.
Q- подача в рабочей точке характеристики, м3/ч
P - напор в рабочей точке характеристики, МПа
Nдв - потребляемая насосом мощность в рабочей точке характеристики, кВт.
Rylskaya
18.1.2011, 10:42
Если в моей установки КПД 60% -то потери 4 м.Правильно
ну если макс напор 10 метров - правильно...
Serg Ivanov
18.1.2011, 14:17
Цитата(Vict @ 18.1.2011, 11:31)

если коротко - см. КПД насоса в паспорте.
Разница между КПД и единицей и есть потери...
Вообще-то чел спросил про потери в НАСОСНОЙ, а не в насосе...
Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2011, 13:17)

Вообще-то чел спросил про потери в НАСОСНОЙ, а не в насосе...

Вообще-то я еще и заглавие темы почитал ...
Serg Ivanov
18.1.2011, 14:21
Ну не знаю. Зачем ему потери в насосе? Они уже учтены в характеристике насоса. А потери в обвязке надо считать..
Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2011, 13:21)

Ну не знаю. Зачем ему потери в насосе?
а фиг его знает.... мож диссертацию пишет
Serg Ivanov
18.1.2011, 14:23
Цитата(Vict @ 18.1.2011, 15:22)

а фиг его знает.... мож диссертацию пишет

Вряд ли. Двойку он получит, а на Вас свалит.
Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2011, 13:23)

Двойку он получит, а на Вас свалит.

она
А чё на меня валить? Я в формуле ошибся?
Джентльмены, не хотелось бы вас огорчать, но ваша дама - давно ушла
а мы сами с собой...
Rylskaya
18.1.2011, 17:21
Да нет дама не ушла, а на минутку отлучилась. Так вот дорогие джентельмены объясните даме.Вообще я так понимаю, чтоб расчитать необходимый напор пожарного водопровода
нужно:геом.высота подъема до самого дальнего ПК + потери по длине +местные потери+ напор у пожкрана+ потери в счетчике+потери в насосной установке -напор в сети.Потом по этому напору мы и подбираем насос.Все вроде и понятно, кроме потер в насосной где взять эту цифру, а второе если мы еще и не знаем какой насос у нас будет или она просто берется.Я смотрела много примеров на сайтах расчета напора там они такие разные, где есть 0,4;5; 4;3; 2.Как быть подскажите и посоветуйте начинающему проектировщику или я что-то не так понимаю.Заранее спасибо
Цитата(Rylskaya @ 18.1.2011, 17:21)

+потери в насосной установке
В насосной станции, а не установке.
Рассчитываете. Трубы и местные сопротивления.
Serg Ivanov
18.1.2011, 17:46
http://www.ecos-samara.ru/index.php?option...mp;limitstart=5hн.с – потери напора в коммуникациях внутри насосной станции, ориентировочно могут быть приняты 2,0-3,0 м;
Я беру 4-5 м. По рассчетам больше пока не выходило.
Rylskaya
18.1.2011, 20:05
А по каким расчетам, как посчитать.Ты ж не скажешь вот захотел и принял, хочу 2, хочу 5.Напишите как вы считаете.Надо хоть раз самому посчитать, а потом можно и принимать
Цитата(Rylskaya @ 18.1.2011, 19:05)

Надо хоть раз самому...
надо сразу писать шо начинающая, потом размещать посты в песочнице, но изначально надо фотопароль здесь обозначить!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,