Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чертеж Холодильной камеры с датчиками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Draiko
Добрый день. Прошу помощи . Необхожим чертеж пищевого производства с холодильником на аммиаке? где показаны места становок газоанализаторов(наружный и внутренний контур согласно ПБ). Чертеж необходим для создания презeнтации.
Сергей Валерьевич
По России не в курсе, а по Украине требования такие, чтоб датчики охватывали всю зону с возможным появлением аммиака в рабочей зоне. Дальность действия датчика аммиака - ВП (правда на укр языке):
4. ВП установлюються в місцях, де вони не підпадають під вплив нагрітих або охолоджених поверхонь і струменя проточного повітря біля можливих джерел витоку аміаку:
а) для контролю витоків газів, що мають щільність меншу, ніж щільність повітря (аміак.), на відстані 0,5 м нижче верхнього горизонтального перекриття або 1,2 м над обладнанням;
б) для контролю витоків газів, що мають щільність більшу, ніж щільність повітря (пропан, бутан і ін.), на відстані не більше 0,5 м над щонайнижчою точкою горизонтального перекриття.
5. Встановлення перетворювачів типу ВП проводиться в місцях можливого проливу аміаку: компресора, ресивера, конденсатора, холодильних камер, трубопроводу аміаку тощо.

А вообще то там очень много всяких ограничений и рекомендаций. Занимался проектами по этой теме.
Draiko
А скинуть чертеж можешь?
Сергей Валерьевич
Цитата(Draiko @ 26.1.2011, 21:01) *
А скинуть чертеж можешь?

Пиши в личку, что надо..И свое мыло укажи
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.