Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: параметры ХОВ на входе в деаэратор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
evgen 752
Подскажите пожалуйста есть ли требования к температуре хим. очищеной воды на входе в деаэратор?
alesio
по ГОСТ 16860-88 деаэраторы атмосферные подогревают на 10-50 град. С. Если на выходе необходимо 104 град, то на входе - 94 - 54 град. С.
Из опыта - меньше 70 град. подавать воду не есть хорошо - давление в деаэраторе плавает, оборудование работает не стабильно.
shadow
А деаэратор отечественный или импортный? Буржуйским вроде феолетово!
Август
Цитата(shadow @ 31.1.2011, 17:42) *
А деаэратор отечественный или импортный? Буржуйским вроде феолетово!

Потому что они туда химию сыпят тоннами
evgen 752
Цитата(alesio @ 31.1.2011, 14:50) *
по ГОСТ 16860-88 деаэраторы атмосферные подогревают на 10-50 град. С. Если на выходе необходимо 104 град, то на входе - 94 - 54 град. С.
Из опыта - меньше 70 град. подавать воду не есть хорошо - давление в деаэраторе плавает, оборудование работает не стабильно.

А штатный охладитель выпара - единственный теплообменный аппарат для нагрева ХОВ или дополнительно ещё нужно устанавливать?
К.Д.
Дополнительно ставится теплообменник после фильтров,а охладитель дает копейки. Можно сделать охладитель деаэрированной воды, но тогда нужно регулирование уровня сделать пропорциональное в котле, а не пропусками. Иначе в деаэратор буду забросы холодной воды, а в питательные насосы горячей.
alesio
Вариантов по подогреву масса - можно установить теплообменник на продувочной воде (после сепаратора непрерывной продувки), можно установить дополнительный пароводяной теплообменник для подогрева ХО воды перед деаэратором.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.