Княже
Уважаемые специалисты, подскажите. Имеется производственное здание (участок обогащения руды) категория пожароопасности - Д, степень огнестойкости - II, к нему примыкают две конвейерные галереи, транспортирующие руду категория пожароопасности - Д, степень огнестойкости - II . В галереях (как бы это дико не звучало) предусматривается система автоматического пожаротушения. Вследствие чего возникает вопрос-становятся ли галереи самостоятельным пожарным отсеком? По определению (ФЗ-123 ст. 2, 27)) 20) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара. Но категории одинаковые, огнестойкости тоже. Как быть? blink.gif
Sindarkon
СНиП 21-01-97 п. 5.17; СП5 п. А.2.

А зачем Вам вообще определяться с пожарными отсеками?
Княже
Через галерею идет транзитный воздуховод в узел перегрузки, возникает вопрос об обеспечении огнезащиты воздуховода и установки огнезадерживающего клапана на входе в галерею.
Sindarkon
Понимаете, помещения с такой категорией отделять друг от друга противопожарными стенам не требуется. В Вашем случае АУПТ - это не нормативное требование, а дополнительный технологический элемент безопасности. Т.е. по нормам никакой огнезащиты и клапанов не нужно. Но раз есть АУПТ, значит есть и какие-то требования предприятия/страховой компании. Стоит спросить у них.
Княже
Спасибо!!!!