Прошу помощи в консультации по поводу распределения энергии по разным пожарным отсекам, а именно требования СП 6.13130.2009.
Вопрос такой: имеется здание с 4 пож отсеками, как на ВРУ организовать подключения 4 пар кабелей для питания противопожарных установок разных отсеков.
До этого инспектор заставлял подключать АВР до вводных автоматов ГРЩ, но там был всего лиш 1 отсек, да и не было времени пытаться что то доказать.
Тут хочется подойти более разумно, да и все таки раз и навсегда разобраться что требует СП 6.13130. Мое виденье этого госта: Подключение противопож установок обязательно через собственное АВР, установленное в своем пожарном отсеке, кабелем FR, и покрашенным в отличительный цвет (наверно красный). Но вот точка подключения АВР негде не описана. Если что то не так поправите пожалуйста.
Понятно если приходящий питающий кабель сечением 16-35 мм2, то еше как то можно до вводного автомата зажать наши концы на АВР и подключится, хотя все это выглядит не очень эстетично и надежно, но вот если мощность раскидывается на 3 ГРЩ и ввод осуществляется через шины сечением 60х8мм, подключать к этим шинам кабель 5х2,5-4 и ставить «автоматик» на 16-20 ампер звучит совсем не разумно
И кто с какими проблемами сталкивался по электрике при наличии разных под отсеков.