pragmatik
и на этом все затихло? как котлы то, еще работают?
Машинист
Цитата(pragmatik @ 8.6.2011, 7:19) *
и на этом все затихло? как котлы то, еще работают?

////
А ты за разгадку получишь дары. -
На этом прервалась беседа
Serzh80
Всем привет!

В инструкции к котлу указана длина электрода ограничителя уровня. Сверьте длину электрода по факту и по документации. Очень похоже на то, что при монтаже слишком сильно отрезали электрод. поэтому при избыточной подпитке на 10-12 тонн все было нормально а при снижении уроня подпитки пошли отключения.
То есть по факту воды норма, а короткий электрод показывает недостаток воды.

Вот как-то так. rolleyes.gif
Valiko
И самописцем командует электрод
tiptop
Электроды, электроды...
А на первое сообщение уже не обращаем внимания ?
Цитата(PSN @ 25.5.2011, 15:56) *
Причем уровень реально падает по стеклам!

Что проверяли:

3. Произвели осмотр электродов (регулирующего и безопасности). Накипь небольшая была, но это не существенно. Почистили, проверили по шкале 4-20мА вне котла. Всё в норме.

Valiko
А как связано ПИД-регулирование и длина электродов? Если это не ноу-хау?
Serzh80
Цитата(tiptop @ 11.6.2011, 14:33) *
Электроды, электроды...
А на первое сообщение уже не обращаем внимания ?

Блин, по пид регулятору Вы ничего не поймете, возьмите тупо линейку. Замерьте ДЛИНУ электрода и сверьтесь с таблицей в паспорте. А про ПИД регуляторы забудте они в норме это и ежу понятно!!!!
tiptop
Цитата(Valiko @ 11.6.2011, 20:52) *
А как связано ПИД-регулирование и длина электродов? Если это не ноу-хау?

Помимо "дискретных" электродов НАУ и ВАУ есть ещё электрод-преобразователь уровня воды с токовым выходом:
Ludvig
Прошу всех отписавшихся в этой теме меня извинить. Такого идиотизма и дилетанства редко где встретишь, потому и пишу. Люди лезут отписывать свои соображения по паровым котлам, даже не имея представления о процеесах, происходящих там. Видимо нужда не заставляла побыть один-на-один с таким котлом. Ещё раз прошу извинить. Продолжайте.
Valiko
отрегулировали расход воды (уменьшили). Чем? А производительность горелки ограничили?
Галиев
Цитата(Ludvig @ 13.6.2011, 22:58) *
Прошу всех отписавшихся в этой теме меня извинить. Такого идиотизма и дилетанства редко где встретишь, потому и пишу. Люди лезут отписывать свои соображения по паровым котлам, даже не имея представления о процеесах, происходящих там. Видимо нужда не заставляла побыть один-на-один с таким котлом. Ещё раз прошу извинить. Продолжайте.

Очень внимательно слушаем профессионала по единоборству с паровыми котлами.
Ludvig
Всё, что могу и считаю нужным сказать, техника совершенно исправна. Эту проблему технологам решать, если таковые имеются.
Галиев
Цитата(Ludvig @ 14.6.2011, 14:13) *
Всё, что могу и считаю нужным сказать, техника совершенно исправна. Эту проблему технологам решать, если таковые имеются.

Обычно, такие проблемы решают наладчики.
tiptop
Цитата(Ludvig @ 13.6.2011, 22:58) *
Такого идиотизма и дилетанства редко где встретишь

Цитата(Галиев @ 14.6.2011, 13:47) *
Очень внимательно слушаем профессионала

Цитата(Ludvig @ 14.6.2011, 14:13) *
Эту проблему технологам решать

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Valiko
Эту проблему технологам решать, если таковые имеются. ЛЮБОЙ каприз за Ваши деньги
zeman
Тогда дизайнеров надо пригласить. Или специалистов по фэнь-шую. biggrin.gif
alesio
а где же топикстартер?
Ludvig
При осмотре котла его забыли в топке. Аминь!
vaka66
Была и у меня проблемка с паровичками- при переходе горелки из малого пламени в большое или наоборот- скакал уровень, ещё и подпитка позиционная. Действительно, при переходе горелки в большое пламя плотность водяной фазы падает, уровень повышается. Изменил мощность малого пламени в сторону увеличения-стало лучше. Так же с подпиткой водой с температурой 50-60 градусов- при подпитке начинается просадка уровня, а тут ещё горелка в малое переходит и... ohmy.gif
Но в данном случае и горелка в ПИД-режиме, и регулятор уровня в ПИД-режиме. Интересно как питательная труба расположена- должна быть перфорация по длине, чтобы равномерно вода распределялась.
Всё верно автор наблюдал - при увеличении нагрузки, следователь небольшом уменьшении давления в котле уровень должен повышаться, опять же уменьшается плотность водяной фазы.
Жаль нет паромера, который бы показывал мгновенный расход пара.
Единственное напрашивается решение - греть и ещё раз греть питательную воду вплоть до 100 градусов.
tiptop
Цитата(vaka66 @ 19.6.2011, 13:33) *
при переходе горелки в большое пламя плотность водяной фазы падает, уровень повышается.

Наверное, дело не в "плотности водяной фазы", а в том, что появляются пузыри пара. rolleyes.gif
alesio
Суть та же.
Ludvig
Оба не угадали!
tiptop
Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 20:46) *
Оба не угадали!

Где уж нам...
"Технологи" поправят. biggrin.gif
Машинист
Да не, там автор другое наблюдал - у него наоборот в момент открытия питательной линии "на всю дырку" уровень падал до аварийного. Где он, правда, пропал.

Это, у нас была прикольная схема - трехходовой клапан на основном конденсате турбины, направлял поток либо в деаэраторы, либо обратно в конденсатор; смысл - обеспечение стабильного расхода через холодильники эжекторов. Так вот, к этому клапану, в силу его недостаточного Ай-Кью, были присобачены два байпаса - один помимо клапана в конденсатор, другой помимо клапана в деаэратор. Оба с дистанционно управляемыми клапанами, в автоматику не связанными - просто регулировать ключиком со щита управления. Так вот, ловля уровня порой превращалась в пляску с песнями, особенно на запуске: муть с тремя клапанами, один из которых автоматический, а два ручные, и автоматический явно не поспевает за теми манипуляциями, которые проделывает машинист на ручных клапанах, бывало доходило до упуска воды и срыва сначала конденсатных насосов, а затем и вакуума.
Коварнее вакуума только масляные уплотнения на генераторе... РДМ-ДРДМ, машинисты в масле и мой первый выговор... Летит время блин...
lentyai
Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 20:46) *
Оба не угадали!

ну давай уже не томи, просвети сирых rolleyes.gif
Артем Самара
Цитата(vaka66 @ 19.6.2011, 13:33) *
Была и у меня проблемка с паровичками- при переходе горелки из малого пламени в большое или наоборот- скакал уровень, ещё и подпитка позиционная. Действительно, при переходе горелки в большое пламя плотность водяной фазы падает, уровень повышается. Изменил мощность малого пламени в сторону увеличения-стало лучше. ......

Так же решил проблему с провалом уровня на котлах IVAR ВНР-2500 и ВНР-4000. Поднял мощность в режиме малого горения и проблема решилась...
mironovski
Ну чё так и не решили проблему потери воды? У нас такая же проблема котёл такой же. Когда резко прекращается расход пара уровень падает до аварийного.
mironovski
А когда расход постоянный 2000 2500тч всё нормально бывает что уровень плавает но работает без проблем. Автоматика фирмы Gestra